发表于 2007-6-10 11:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相对地短路,两相短路和三相短路,哪一种短路时短路电流最大?
* V5 K# A( h/ j$ B4 ^* d
( D6 Z" ]  q. a. @" t2 U+ Z并以SZ11-31500/110kV-10.5kV  IZ%=14%, 铜损:139000W,铁损:28500W.为例计算各种情况下短路电流值?
发表于 2007-6-10 13:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器三相非对称短路(单相接地、两相接地等)的分析通常采用对称分量法,即分解成正序、负序和零序三组对称的电流。0 v3 ^% p( p& l! b, V$ p% U% O6 o
在《电力变压器手册》(谢毓城主编)第5章中有详细说明和公式,本论坛也有此资料,楼主可以参考下。  S1 I) ^' \; ?; ?. a
公式很麻烦,估计要写满几张纸,手工计算的我也没做过
' R. ?& `. k- U* V' `8 C另外,对于三相双绕组变压器,其三相对称短路电流最大。7 K0 u7 U; M# R3 E7 u  z. L
/ W6 D& ^* Z8 C; M) @  y
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-6-10 13:26 编辑 ]
发表于 2007-6-10 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
工厂供电里有祥细的理论计算
 楼主| 发表于 2007-6-10 14:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实我也有计算过,本帖只是拿出来与大家讨论,计算一次会更熟一次。
7 L: o. M5 k8 F7 P9 R, Q  ?! c/ z  ^- z) k6 v- G. ]
请各位将计算结果上传,谢谢!