) T$ Q8 q2 J& s: p v: ]$ g% U" C: C
一、6 o! h. C9 [3 Y% a
概述
% P) _% Y* }, Z2 X4 c3 B L" L
* v! C* G9 n: f. Z电液比例阀控制器是一种专门为注塑机设计的比例功率放大器,可分别对力士乐、威克斯、油研、台湾东锋和机立等厂家的各类电液比例阀进行压力和流量的控制。其性能稳定、可靠性高,组成主要包括:
4 s# J" y% ~1 v6 P ?- t* n& f7 ?5 L# p2 \1 j7 {
稳压器
! s* o- n* \7 B# i- T4 y
. U% x D3 W+ a+ J }/ E+ ^' M, d: Z$ a7 V, \4 M
斜坡发生器# a% n# ~, a! B- m7 i1 a6 c$ R9 K
+ l; H8 |" E5 @7 v" J- [输入值预调电位器
% R5 y: W0 F( G* s/ q3 f3 S( E! y% r* }: Y8 q) n7 P; I4 w$ H5 u
' V3 N7 T: h1 h- P500HZ正弦振荡器
! {, J: j* W0 x$ P& C7 h9 i1 j6 H q, z- \& N) X
可控恒流发生器
1 l5 h5 x- a# M0 v) A: V# j$ K$ [9 D! @$ }# X- l$ I5 w
二、" d# y& x" q! s8 G2 t
技术数据8 d3 @ j8 Y/ X5 _, f; T3 ~2 @
电源电压(V):AC 24 ∽36V±10%4 O3 C) Y) P3 N+ j) [7 I
功
) I' a( D/ u$ C耗(P):最大80VA6 q' c, @3 d2 l8 U4 Y1 w! h6 T1 v: h7 c
控制电压(U):±9V! W8 x0 {9 n; a/ x, l A& A4 s4 N
控制电压最小负载电阻(R):500Ω' V2 Y" E$ v4 M% B3 e( O/ i
最大输出电流(Imax):800mA+ X3 X8 z% N. D1 ?' j5 m
最大负载电阻(R):45Ω(对应最大电源电压)- J" U8 m; G4 |; g: p
先导电流(ID):0∽200mA
( b/ y. G/ ]8 s( p颤振频率(F):500Hz. B, t) Y! _- i
环境温度(T):0∽45℃
" Q! T) g4 h5 ~% K0 Y温度 漂 移 :1‰(OF Imax)/ ℃
$ f" m4 n* S. M1 ~外型 尺 寸 :160×110×50(mm)9 |) `! U! r5 L. ~- [- K
三、
2 x3 K+ z) u f1 \; Y8 o# h! w主要功能:. a- h( E4 }& M5 y' P# g' f% C' }% [
通过外部电位器遥控调节
( _- N8 d9 Q1 n拨码开关数码控制3 u; Y, ]+ D0 Z, Y( @( I. t3 s
斜坡上升、下降时间0.1∽5秒可调
$ G% c+ w0 Q9 ~) F. f$ Z: W四、
; H4 u5 x) J5 \% D8 ^控制示例) {" `) \4 d3 x F* G+ P6 |
1.
8 k+ F5 g4 @$ w" ?3 O" T$ \0 k6 Z接线(参照接线图)
3 A+ S; r8 V+ F7 A8 N# p
* Q* G" J% Z# M; J①- |" Q9 n# G2 u
KL1和KL2接交流电源,如果比例阀电磁铁电阻小于30Ω,接AC24V,如果比例阀电磁铁电阻大于30Ω,接AC36V。4 a! F- k z W$ Y
②
. y% w. y' E8 kKL3和KL4接流量比例阀电磁铁两端,KL4为正端,KL3为负端。
3 `0 R8 G" Z: |: ^9 n& Y9 T③
& s4 n; b. Q2 `KL5和KL6接压力比例阀电磁铁两端,KL6为正端,KL5为负端。
7 o9 r( y! f7 t1 a% F; J6 r @* \④: N; M( ?% n; E
KL7接流量控制输入,KL8接压力控制输入。; e# {8 u* i- x4 L2 m( U
⑤: Z* f, v; ~& B9 B) y
KL10、KL11和KL12是向外输出控制电源±9V。KL10为+9V,KL11为0V,KL12为-9V。最小输出负载电阻为500Ω。
7 A* L5 f& o6 v- Y 2 A1 w/ K+ I8 i" v1 |
: ^& B$ t; t+ g4 {* F2 a9 A1 p
% L3 y/ E4 c6 U6 p5 Q
1 N: r/ I; @, V5 X⑥ 4 j% c9 x) D* b; [
若采用电位器输入控制方式,其输入控制电压幅值为0∽5V,控制接线图如下:
$ l4 O+ Q U1 M) N: z& V& `- v% [( W7 i% c
5 L7 t9 W, c# m/ {0 f; w
⑦若采用8421拨码开关输入控制方式,控制接线图如下:+ W1 d% P2 X5 r$ v. S: k
8 Q1 u2 M7 ^0 n* e, N$ ^, Z
0 ?' v0 b" \: R. l# {# |' E. O ) e; k# Q: n5 a t" e
2.调试. A _4 }9 v/ M5 h+ R% E
①.将各输入端接0V(KL11)或断开,调节R1得到压力初始电流(Pmin),顺时针方向旋转R1,压力初始电流(Pmin)增加。调节R5得到流量初始电流(Qmin),顺时针方向旋转R5,流量初始电流(Qmin)增加。
' b2 B* s2 q2 @5 |②.将压力输入和流量输入的拨码开关调至“99”,分别接通各输入,调节R2得到最大压力输出电流(Pmax),对应于液压系统的最大压力,顺时针方向旋转R2,最大压力输出电流(Pmax)增加。调节R6得到最大流量输出电流(Qmax),对应于最大的液压系统流量,即系统中油缸或油马达的最快运动速度,顺时针方向旋转R6,最大流量输出电流(Qmax)增加。/ a8 D3 f2 S* j, U
③.调节R3可改变压力斜坡上升时间(T↑),最小时间0.1秒,最大时间5秒(对应最大压力输出电流Pmax),顺时针方向旋转R3,压力斜坡上升时间(T↑)增加。1 O) k4 B8 z7 h
④.调节R4可改变压力斜坡下降时间(T↓),最小时间0.1秒,最大时间5秒(对应最大压力输出电流Pmax),顺时针方向旋转R4,压力斜坡下降时间(T↓)增加。
' d) x9 _! Z0 u s5 X" O! @3 r3 v1 \& b⑤.调节R7可改变流量斜坡上升时间(T↑),最小时间0.1秒,最大时间5秒(对应最大流量输出电流Qmax),顺时针方向旋转R7,流量斜坡上升时间(T↑)增加。
) u) `, G* q3 J L! {+ K: J+ ^⑥.调节R8可改变流量斜坡下降时间(T↓),最小时间0.1秒,最大时间5秒(对应最大流量输出电流Qmax),顺时针方向旋转R8,流量斜坡下降时间(T↓)增加。. j) ? B( A0 x5 Q' j$ V
3.测量点5 z( g) y: [1 h3 [2 e) r9 H8 Q! V
2 K* F& J* i+ y2 v3 r) ^±9V0 A& w4 z. e1 r+ w
% e" i+ w% U. f* m$ E7 M+9V:KL10对应KL11
' N' R) v6 h1 r/ N-9V:KL12对应KL11/ T. y% Y! w s, p
五、
; i% `' k6 S6 w8 W D$ C5 O2 d安装尺寸: N/ v" ]( r6 W5 g6 i# U
- z1 k( J" |( f; J单位:MM
2 e5 ~$ k5 e3 h% E- _六、
: l' w1 o5 M( C. L$ D注意事项+ U5 s7 r; E) C/ { `/ t
1.放大器仅能在断电时接线; U$ C3 Y. b- p4 E% o! T7 B
2.无线电发射机不能置于电路板1M以内。 |