我曾用过一个380V/50Hz-3ph的电机,控制的预算是按单向输入的220V变频器做的。结果只好把电机的接法由Y改成三角,勉强可用。后来我都选用三相变频器;至少选用220V变频和三相220V的马达。
: a' r( ?  c. g, r. z最近发现有的人为了省钱,需要变频的地方都用220V变频器加普通三相马达,然后马达接线改成三角。这样做有什么潜在危害,请各位发表高见。
发表于 2007-6-21 18:36:34 | 显示全部楼层
理论和实践上都没有发现什么危害!
发表于 2007-6-21 20:37:59 | 显示全部楼层
这是一个可行的方法。
发表于 2007-6-22 08:35:19 | 显示全部楼层
“为了省钱,需要变频的地方都用220V变频器加普通三相马达,然后马达接线改成三角”。只要能正常运转,满足使用需要,就是个可行的好办法!
发表于 2007-6-22 09:05:31 | 显示全部楼层
请楼主把“用220V变频器加普通三相马达,然后马达接线改成三角”发个图给我好不好,我现在改造一台设备,需要降低成本,谢谢。我的电机是5。5KW。
发表于 2007-6-22 09:20:18 | 显示全部楼层
请楼主分享一下吧!我很想见识学习学习!下次设备上的三相变频器坏时可以考虑改造了! titter
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:32:21 | 显示全部楼层

回复 #5 zhoujd 的帖子

5.5kW可是太大了,我不是搞电的,但据说这么大的负载弄到单相电源上去会造成厂房供电的严重不平衡---我做的机器,超过3-4kw,连加热电阻管都用3-ph。况且,单相5.5kw的变频器,我真不知道有没有!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 耽心的有道理

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-22 14:07:37 | 显示全部楼层

回复 #6 煤城 的帖子

普通三相380V/50Hz/3-ph马达,出厂一般是Y接法,每个绕组承受的是相电压还是220V。
9 X  Y( g! B; }' z' }3 X单相变频器是单相220V进,三相输出,但输出的线电压也只有220V(相电压只有大概127V)。把马达接线改成三角,绕组承受变频器输出的线电压220V,功率不会变化。
, W5 g! T5 j$ L( T- J; }4 M220V/1-ph变频器比380V/3-ph的便宜得多,而380V/3-ph的马达比220V/3-ph也便宜一些。

评分