[已解决] ABB变频器ACS400发故障 comm loss

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 14:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ABB变频器ACS400发故障信号:comm loss  不能复位,如何解决,急急!!! ;)
* V/ F+ c) ]# ^, \, M! A! Y
& h/ H% k2 C  _/ g: R6 O[ 本帖最后由 cjhaa 于 2007-6-28 14:25 编辑 ]
发表于 2007-6-28 16:26:27 | 显示全部楼层
断电复位也不行吗?程序内容好像丢失了!你到http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7下载“ABB ACS400变频器用户手册”看看。
发表于 2007-6-28 16:39:00 | 显示全部楼层
该故障代码为14*,显示“SERIAL COMM  LOSS",说明标准Modbus串行通讯丢失。$ h: m7 M+ X/ l# k, N
你需要:1、检查外部控制系统和ACS400之间的连线;. L1 h( a; y: i8 L
2、检查参数5003 COMM FAULT TIME和5004 COMM FAULT FUNC.
发表于 2007-6-28 16:50:45 | 显示全部楼层
再说说:5003、5004为通讯参数设置:5003缺省值为1.0s,信息为通讯故障延时;5004缺省值为0(NOT SEL),信息为通讯故障功能。检查一下连线和通讯设置,你的问题就能解决了!

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-29 12:35:27 | 显示全部楼层
你们说的都不是,我昨天下午处理好了,是就地的显示器没有插好,有一个角没有插上 :victory: