不用地线行吗?
+ f9 u4 o9 U. ]老房子线路是单相两线,线路改造还用两芯护套线,加装一个漏电保护器,不要保护地线,能实现保护吗?
发表于 2007-7-25 16:30:02 | 显示全部楼层
看看这个资料有用吗?

电源.pdf

120.08 KB, 下载次数: 4

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-25 16:43:18 | 显示全部楼层
去这个贴子看看吧,说的很详细了。
+ \; N3 x6 ]. f. g6 L' A# x$ ]5 f' P: ~+ }3 E7 E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%CE%E5%CF%DF%D6%C6

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-25 16:57:00 | 显示全部楼层

估计可以没问题,我们这里和多家都是这样弄得
头像被屏蔽
发表于 2007-7-26 01:00:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-26 14:45:54 | 显示全部楼层
可以用的,漏电保护开关能正常工作。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-26 16:25:48 | 显示全部楼层
不接地线一般是没问题的
) @) y9 W# A  v/ ^8 S我家就没接,当时自己扯的3 l6 Z, ^2 m/ ^' `* b
不过还是建议接
发表于 2007-7-26 16:26:52 | 显示全部楼层
一来防干扰,二来在预防雷击时效果还是不错的
' |' C; r4 H( J. D; K+ q* O; Y$ G但要觉得麻烦不接也罢 :lol:

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-26 16:59:54 | 显示全部楼层

这样不行

手握电极通过电流的情况下,人体受刺激的肌肉尚能自主摆脱带电体时,人所能承受的最大电流值,称为摆脱阈,通常取值为10mA。如果你的家里用的电器漏电,但又没达到漏电开关的动作漏电量,就麻烦了(一般家庭安装的漏电开关都是30mA),这样对人体的伤害就可想而知了,所以建议大家一定要接地线。在农村地区,如果没地线过来,可以做一个地线装置,用长约不小于1m的不锈钢管打进室外的地中,再连一根线(不要比家里所用总线细)来做为家庭公用地线。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-26 19:20:07 | 显示全部楼层
装漏电保护与接地线没有关系,漏电保护主要是比较火线与零线的电流差来工作的,所以没有地线它也能正常工作。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-7-26 20:48:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-26 20:59:01 | 显示全部楼层
1. 可以工作 ;
: _  [  p/ a7 _/ i2. 不安全;
( G6 L( @( \( ]( T* O8 `( l( f+ l3. 感应电有时可能会损坏电脑中的电路和元器件,这也是一些莫名其妙的电脑损害故障的原因,而这一点往往被人们忽视。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-9 21:54:02 | 显示全部楼层
这完全可行的,没有地线一样可以用漏电保护的,因为漏电保护器是测量流入的电流与流出电流之和,在没有通过其它的路径形成回路的时候,两电流之和为零这时漏电保护器是不会工作的,反之漏电保护器会工作断开电源.