我不用西门子,但略懂一点,两个定时器的PT分别是10和15,它们的单位应该是X10mS(毫秒),也就是说100豪秒和150毫秒,当然是立刻就到时间了,而且,你的视觉传感器---眼睛再怎么厉害,也不可能分辨出50毫秒的先后差别! 5 v2 s. Y6 a/ b) _" ?3 ~- r6 e* G J% u* T/ V
把PT设大些,你就可以看到定时的过程了.PT最大可设到32767(BIN7FFF).
我晕了,好像它们的单位真的是10ms的哦。# Q) Q$ }5 M; C ~' Z6 a- l
在书上找到了两个表,都是指s7-200的。 8 M! x8 F1 }6 m j) A' B( `: I一个表说T38的分辨率是100ms,另一个说是延迟10ms,按现在来看,应该是10ms为准。: \9 U7 E- P+ p4 j
那我就不明白,前一个表说T38的分辨率是100ms这个怎么理解?定时时间不是=PT×分辨率的吗?