监检人员认为两者都需100%探伤合格是对的。“受热面管子以及锅炉汽水管道如采用无直段弯头,无直段弯头应满足GB12459《钢制对焊无缝管件》的有关要求,且无直段弯头与管道对接焊缝应经100%射线探伤合格。”这一规定已经很明确了,无直段弯头与管道对接焊缝是弯头两端的焊缝,而不应该理解为一端是“管道”而另一端是“受热面管子”。管子和管道是楼主单位的习惯叫法,作为国家的安全技术规程,不会把管子和管道定义成两个不同的部件。 % Y% D# x$ p0 w M) m因此,还是尊重监检人员的意见,将两者都需100%探伤合格,是稳妥的,不要作一些无根据的猜想。
虽然目前所有的人都持反对意见,但是我还是坚持我的观点。 + P* k# t6 E! R8 A, w 首先,即使在《蒸规》中,管子和管道也是两个概念,如第85条“集箱、管子、管道和其他管件的环焊缝(受热面管子接触焊除外),射线或超声波探伤的数量规定如下……”。查找整个《蒸规有关“管道”的字样,没有哪一个与管子是混为一谈的。0 |- @. E1 C7 ?2 y Z' l
其次,《蒸规》中明确规定了无直段弯头与管道对接焊缝应经100%射线探伤合格。注意是“管道”。 0 V4 G+ J9 @% G 再次,在《蒸规解析》中也指出“管道的无直段弯头与管道的焊缝须100%射线探伤合格,因管件的直径一般较大,焊缝的质量对于管道安全运行至关重要,”如果受热面管子也包含在内的话,何来“管件的直径一般较大……”云云?& y/ Z0 m6 i: C
最后,《蒸规》着重在于安全方面,一旦发生意外,大直径管的危害程度大于小直径管,从探伤比例来说,一般都是大直径管的探伤比例高于小直径管。- s H, q. ~" R G' c" Q- V u6 v
以上是我对《蒸规》及其解析的理解,不到之处请专家指正。