[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动
# B0 r3 b1 ?, k9 N" Y# c5 h使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何. [; X1 [+ Z2 x: A
改造?以下是我的想法不知对不对。
. G- Y" p" J% t# Z( f  \5 }1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
  p$ R0 P3 U. I2 A. Q! _! C: \2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
( o9 Y( z' X' @; k# f2 s/ o9 B, g, U5 U) B6 V
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。' i# z' B, C3 m' f  d2 K/ M7 a
我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!, D: n/ ]* v0 J: N, ?3 t7 _: _2 Q) {
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。
; m; b6 s; C3 F9 t/ m& |不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
9 t4 m7 ~9 K9 O你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 u  [4 c1 H& |2 J三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
  i* g/ u* Q( {( D9 A- W+ [你可以设成380v
9 @/ s1 w5 p* V8 p
$ U) I2 Q, \8 w: c
谢谢!, E/ D$ w3 B9 s" E5 |
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的' D  R8 ^: ?. A$ M' g4 N
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料, r" O  B% }4 h$ {( S, m
没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。- x2 K3 E$ K1 n2 k5 j
还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到% @5 r) z, G1 m3 G6 s3 T
与之相配的变频器。