发表于 2007-9-16 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想用AC220V电源经桥式整流后直接接大电容滤波,再经MOSFET管调整后得DC110V20A电源给直流电机供电,现在有几个问题想和大家讨论一下: ) d3 g/ p5 J/ y" c+ w+ \
1、这个方案可行吗?
5 O$ \% ^1 k6 Y% S$ w2、大电容容量如何确定?电容太大后会不会对供电系统产生大的电流冲击? ) V' h$ H9 q; u2 \: S7 f# l
3、MOSFET用IR250,600V25A,其驱动用IR2811,可行否,大家有更好的建议吗? " _/ x% ^7 J$ ~3 u$ J
4、PWM控制器用TL494.
0 ?& z! V3 u8 b2 c9 {1 A5、由一稳压管提供基准电压,由两个电阻串联组成输出电压采样电路.,由LM158对电压误差信号作比例运算控制TL494的模拟输入,从而形成环控制。
8 M6 T2 r# _7 S+ A7 a3 j# C4 Q; F9 e2 e; Z% R' d4 ]* C% m- r
敬请各位高手指教!* P: r( a! Z& |9 N

% Y. D3 L% v# F) ~[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-10 11:11 编辑 ]
发表于 2007-9-18 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也来讨论: 7 W6 U* |( _; r) Q% J+ m; p
1。因搂主未给出具体的电路图(或部分原理图),因而也只能在此谈些看法:
2 x& U& G7 @: e( y& s8 _8 C2。对于第1点:“这个方案可行吗?”,不同的电路拓扑结构,就有不同的运行方式。现缺电路图就很难下个定论!- N! g7 }3 G4 g3 p& e* E. p
3。按现给出的条件:
) M" g, @5 B3 p( k1 ?' H对于第2点前半个问题,可由二个办法来解决。1 R, O, Z: h$ e1 k4 g$ s
其一:可用经验值来估算
1 {$ u& C& [( N7 t3 k  Z      按照已给定的输入电源220VAC(应考虑有±20%的波动电压),经桥式整流后直接接大电容滤波,每输入功率瓦约需1μf的电容量。并从给定的输出功率得知为2200瓦,折算到输入功率约(现取η=0.78)2684瓦,则可取此电容量约为2200μf~3000μf。
5 W8 j2 I: I: O( {其二:可按以下的图1详细计算获得,即:从电容滤波后的纹波电压范围的大小来测算。计算过程略。# v0 q. `( p4 ~
4。对于第2点后半个问题
" V! J; B+ {  T0 M      一般在电源的输入回路中串接一个合理并匹配的NTC器件,就可简单地避免对供电系统造成涌浪电流的冲击。
7 z3 E0 p* N0 w* j* ]/ y) R  }5。对于第3点:MOSFET的选用,也因未给出具体的接法,不好妄下定论。
0 i, Z% T; C2 _: o/ h# _6。还有你选用储能转换器件吗?是否需强电隔离? * I, C! B4 p4 ]/ h. h! J" t
7。另未给定直流电机的运行参数,所以不知你设计变换后的“110VDC/20A”电源,此电源输出容量是否已包含了直流电机的启动电流(启动电流值一般取值为3~6倍的直流电机额定运转电流值)的恶劣工况条件。否则还得加大直流输出值!) ~2 M$ n" K( K+ h4 w- g( A
8。又因接的是直流电机(感性负载),所以一定要注意直流输出端口的保护。其简易方法见图3,保护原理是:D1可阻断由直流电机产生的高电压向直流输出端口的冲击,D1和D2的串联可吸收直流电机产生的反向电压。3 K% `# v6 v# @5 r6 n* n
9。对于上述6~8点,都直接关系到电子开关式降压器的制作品质和用电安全,并涉及到很具体的又关联影响到整个的设计方案和设计参数的配置,在这里只能搁笔。
9 P+ N8 F3 O/ s6 s# W2 ?10。我建议还是选用IR公司的智能电源模块控制芯片,除有TL494基本的PWM调制所需的基本功能外,它有其它比较先进的控制功能。如:绿色模式、软启动、过载保护、过流保护、过压保护、过热保护等特性,这是TL494早期的PWM控制器没有的,可考虑使用! / m' d/ z7 Y4 T; U. [% l: q
11。你可到www.irf.com.cn查找和选用适合的智能电源模块控制芯片并有应用实例提供。: Z8 i( l7 N- J7 O. `5 E& [2 z! F
12。对于第4、5点,由于我是主张使用智能电源模块控制芯片,所以也只好略谈了。
3 Q' Z! k; f8 O, v13。以上仅表个人意见,还望搂主见谅。
7 P1 [& w2 o1 `14。也望大伙一起来参与、探讨和发表自己的主见。' _% a  k  L+ r  ~' I

8 s5 K6 C  z, s6 m" p& A7 U, @[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-18 20:26 编辑 ]
addc-2.JPG
addc-1.JPG
addc-3.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-18 23:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据搂主所述,应该是开关电源,控制芯片采用 TL494, 驱动采用 IR2811, 功率管使用 600V25A。* s9 A( \% h: a( D( S: Y
TL494 控制应无问题,600V 的 MOSFET 应该接成半桥或全桥耐压才够,25A 的 MOSFET 采用半桥电路输出功率达不到,采用全桥拓扑结构达到110V25A的输出功率也有困难,恐怕需选用更大电流的管子。
& Y5 R1 l' Z7 t. h+ @* D8 @' e% G- U
开关电源比较复杂,尤其是搂主所述的大功率电源,里面技术细节需要经验积累。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-2 11:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
近来较忙,才看到各位高手的回复,近两天我将我设计的电路图上传给大家分析。. S; U$ H6 ^8 C* d% y
祝各位国庆快乐!!
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
根据所查资料,电路较开始的构想作了一些变动,另外,针对楼上两位DX的改进意见,现将本人设计的直流控制电源及直流驱动电源电路上传给大家,希望大家指评!!" c8 O% }; H% F

, I9 a. x" p! t+ l+ U直流控制电源主要用于给各种集成电路供电,直流驱动电源主要给两台直流伺服驱动器供电,由直流伺服驱动器驱动直流电机运转,直流电机为400W/160V,驱动器电路正在设计中,到时候也可以和大家共享交流。
& v2 @+ v1 N& m/ c3 V8 ~3 E! j: i
[ 本帖最后由 zzj6886 于 2007-10-9 14:47 编辑 ]
DC24V.JPG
DC160V.JPG

DC24V.pdf

40.95 KB, 下载次数: 3

DC160V.pdf

43.31 KB, 下载次数: 3

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2007-10-9 22:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉
' T5 \5 j: Q' D. ~4 g- wDC24V.JPG 中 + ^+ h% |9 K7 R
+/- 12V 电路中: b9 u0 }8 L& V" ^1 J
FV1,FV2,FV3,FV4,FV5,FV6,FV7,FV8,FV9,FV10,FV11,FV12 多余,可不用。) }5 w$ }6 o1 N5 t
+5V 电路中
9 p% [( y; q, h( |. c9 s, d5 cFV13,FV14,FV15,FV16 多余,可不用。
* U1 G4 B6 a* S+3.3V 电路中/ U* e# X1 t8 J; S) S' {4 G
FV17,FV18 多余,可不用。
发表于 2007-10-9 22:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉" T- a# x* ~# w/ ]2 l- Y& c
DC160V.JPG 中
# ~/ E& O( O7 ^) D+ i# Q既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接) z3 d2 ^! T) L
将220V 变压整流得到非稳压的160V,一般情况下满足使用要求。
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、加那些东东主要是为了增加电路的保护性,比如抗静电及其它尖峰电压干扰。
6 Q5 I1 N+ ?# s, y2、如果不用稳压,我担心会对伺服系统造成干扰。现在要考虑的是这两个电路有没有什么缺陷,能不能实现预期的功能。
发表于 2007-10-10 16:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用隔离型全桥驱动型开关电源方案.自己要改N2,N3匝数电流.
, W& h/ Q/ I# p+ h7 U) u9 Y4 m2 b* M
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-11 08:47 编辑 ]
pm4040s_.JPG
pm4040s__1.JPG
pm4040s__3.JPG

pm4040.rar

314.48 KB, 下载次数: 6

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-10 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主能不能说详细点啊?
/ G$ w* x$ v3 [0 ^4 v# ^) S! u最好有图,呵呵...
发表于 2007-10-10 21:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以我之见(仅对二张电源图作探讨):  
- }+ M5 z2 U  [1 L' U1.“DC160V.JPG”中TM1仅作隔离变压器(1:1),它是工作在工频(50Hz),按现功率计算这个变压器是较大的。对于AC/DC开关电源实是多余,它仅起隔离作用而无抗干扰作用。多花钱还占体积,实在没有必要。
( h/ P; G% H$ Q  F* U: C( B; y2.7楼说的建议是否可考虑一下:“既然已经使用了变压器 TM1,就没必要再使用开关电源方案,可直接将220VAC变压并整流得到非稳压的160VDC,一般情况下满足使用要求。” $ G$ ^2 L5 X/ t4 Q* d
3.“DC160V.JPG”中FV7、FV8不应选用稳压管,而是快复二极管并用一个就行了。
3 ?9 v/ y* K. q4 S4.“DC24V.JPG”中FV9、FV10、FV15、FV17也不应选用稳压管,而是快复二极管。
: {# S3 m/ I% d8 o6 n! P, l5.“DC160V.JPG”中L2的电感量(10mH)选得太大,一般选用0.2~2 mH就够了,否则会造成开关转换失效。它是与V1的开关频率有关。开关频率选得越高,L2的电感量就小,反之开关频率选得越低,L2的电感量就大。) q8 C! `/ h4 r1 [  a
6.再则:驱动二个直流电机,是否有必要选用开关电源? 而且需要自制,我认为没必要这样做(除非想研究或试制)。
  t6 f/ B& B, X  `7.你可以购买现成的电源产品来使用,如:可控硅电子调功器(直流输出型的)、大功率的AC/DC开关电源(输出为高电压大电流的)。- Z$ V8 Y# P- r: l% v% t
8.“DC24V.JPG”中还有好多种辅助电源,不知派何用?太复杂了,我建议还是选用智能电源模块控制芯片,可省却辅助电源和不少元器件。 . |$ \/ B5 J2 T7 ^" S
9.现提供一张IR公司的产品,此图为300W的升压电路(供参考和借签之用)。
  P% ?8 @- i  k1 ^$ P10.  如果:把图中的Q1_D、S极移位至L2之前并相串接,添加IR2110去控制Q1_G极,再把D2也去掉,就能转变成降压电路了!$ z- v  C& P5 C
11.图1为产品数据表,图2为电路原理图,图3为产品实物图。* F" P0 A- h5 z% X8 v
12。之所以推荐此图,其目的就是图中有好多元件的选择及参数设置是如何处理的,绝对有参照和对比价制。- o$ d: e3 w+ ]! f/ j

- i0 w) l5 G4 @# b  p- d. G$ e[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-10-12 19:13 编辑 ]
300W-1.JPG
300W-2.JPG
300W-3.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-11 23:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄

回复 #11 zhous_ch 的帖子

非常感谢9楼、11楼两位兄弟的指教!
+ R' l, g1 T( L$ E: F1、上述两图只是我整个系统中的电源部分,最终电源地和信号地要共地并与安全地(即大地)共连,所以,必须和交流电源隔离。
; K5 f; O* ]0 ?& K2、直接整流得到如果想获得较大功率,比如本系统的峰值功率可能达到1.2kw,而且,要给伺服系统供电,象这种动态负载的场合,如果想在全功率范围内获得较好的直流性能,那得需要多大的电容啊?
, ?5 x2 t" c' T3、同意楼主说法,这点考虑有误,另,FV不是稳压管,而是瞬态电压抑制二极管。:) / l6 ^( @4 Y+ Z
4、同上,但也应可用瞬态电压抑制二极管。:)
8 a* |9 S- M% |  y$ M5、这个参数没计算,因为没顾得上找相关资料,楼主能不能提供点,呵呵...
+ a# l3 E  @& W4 M9 ]6、不幸被楼主言中,呵呵....,以前没搞过这方面的东东,心里一直痒痒的,现在正好有这个机会,正想研究研究,呵呵....:loveliness:
9 G8 |. ?" ]2 x" {  s  `7、谢谢你的建议,作为后备手段吧。:)
5 H+ Q/ R5 ^( y2 i" M* X8、+3.3V用于单片机系统,+5V用于接口电路,+15V-15V用于运放电路。这样可能会省点钱,呵呵...:loveliness: ( x- G$ b- M% P" e
9、谢谢你的资料,

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 时刻关注、参与自己帖子的讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-16 10:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
怎么没人关注了呢?& \  c, e" t+ o
请高手们继续讨论啊!