[讨论结束] 交流接触器和直流接触器有什么区别??

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 12:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
交流接触器和直流接触器有什么区别??混用的情况为什么不可以??请教各位专家了谢谢
发表于 2007-9-20 12:11:14 | 显示全部楼层
1、交流接触器的线圈圈数少,阻抗大,电流小,燥音大 3 w+ v' A. K* {# h. p: p
直流接触器线圈圈数多、内阻大,电流相对大,但燥音小.  q$ ]2 ^! g6 G3 Q; O; c4 x3 b8 x
2、区别是在触点上,直流接触器对灭弧的要求更高。而线圈是可以选择电压、和电源类型的。不管是交流还是支流接触器,其线圈都有交流、直流以及不同电压可选。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-20 12:59:39 | 显示全部楼层

" w% R1 ^5 L7 }/ I交流接触器和直流接触器间最大的差别在于它们的灭弧系统。对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-21 08:22:31 | 显示全部楼层
交、直流接触器不可混用。交流接触器如果用直流,因为没有阻抗,线圈中的电流是通交流时的10倍,就会烧毁线圈。直流接触器如果通交流,因为直流接触器线圈圈数多、内阻大用在交流上线圈吸力就会不够,不能保持。
发表于 2007-9-22 17:19:10 | 显示全部楼层
交流接触器的铁芯有硅钢片冲制成型后叠压而成的双E形磁铁,而直流接触器的铁心多是有整块软磁钢制成的,多为U形.
8 f% ]/ J# ~6 ^直流接触器的电磁机构无涡流和磁滞损耗,铁心由整块软钢组成,端面上无需装短路环。
# X' S9 m7 f2 O1 L7 p, i9 W直流接触器采用磁吹式灭弧装置。
6 g4 S1 Z5 l0 n4 i5 N交流接触器起动电流大,不适于频繁吸合和分断的场合。而直流接触器的操作频率较高。/ }0 R; f$ ~" I# J0 S
直流接触器的固有动作时间和固有释放时间要长。2 ]' D; D2 t% k. w
交流接触器的线圈圈数少,阻抗大,电流小,燥音大
( J3 S) X. B. w- q. \4 C直流接触器线圈圈数多、内阻大,电流相对大,但燥音小.8 y. z( ~! F# z( q6 E! h: d$ e
! V& F( E8 |& G  B. W) A: o+ H6 Z' O
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-22 17:31 编辑 ]