前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:, ~( L- k! f' Y! r" C8 S+ R
A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;
2 |! O$ ^$ t- S! X% f+ X: B B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;
% B+ o5 y/ c4 k8 X( @ 其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;0 a: W" A4 }- G7 e
AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;: V. k0 ]6 \+ Q W7 f
这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
, N+ X+ B: d, C8 T0 d3 @& @ 由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;: v; K/ J. t3 X; b+ b: n
在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;
* j: n9 ~$ b3 O+ D/ R, |& d+ w# | 在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;
p- D- g- Y" }, _9 L$ }3 F' k" f2 s6 T5 S% [6 X
绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!
u g) [# D8 B# e 目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?
+ d- T9 A$ R; M! D8 f
8 X0 \1 W( T( x2 S) t9 a[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:46 编辑 ] |
|