QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 14628|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 工作接地与保护接地有什么不同?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁能介绍一下
4 z' J+ U7 m( O( J工作接地与保护接地有什么不同?0 _- G' W1 F: O6 t( S
各有什么要求?
发表于 2007-9-28 15:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
保护接地 :4 y6 _' `- d# u- e) e0 P+ d
使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。 ) g: z* M  t" b

& H  ]' f* I( w" i* ?& U所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。/ I$ C. o. Y" q/ J, Z9 i# r$ H

- G4 e- F6 ]. C8 d& j/ I; w一是要认识和了解接地保护与接零保护,掌握这两种保护方式的不同点和使用范围 ; m" g: P. ~; j. \- j
接地保护与接零保护统称保护接地,是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。这两种保护的不同点主要表现在三个方面:一是保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素,《农村低压电力技术规程》将上述两种电力网的运行系统的使用范围进行了划分。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。 , x! x0 v. L; E) N6 ?" t- a

. B1 z( M6 G2 X8 Z; e4 o4 X工作接地
/ u: _0 j6 ^" v  O" t/ I' f为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
- ]) `" E% G% r2 K; |8 H+ {' T
1 K( H* z4 \& {8 A* b[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-9-28 15:48 编辑 ]
发表于 2007-9-28 16:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
接地种类
+ c  k( c1 ^" W, M
1、防雷接地
" [8 A" y5 y* a" E% g$ N为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。如避雷针、避雷器的接地。5 u( y6 z' S3 ]4 ?& [- U
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 0 n! c# }6 ~! R8 H7 N* l7 L6 W+ O: E8 s

, @- w' N6 `7 W. w2、交流工作接地 4 q, w# n! U) P7 S( \
将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
6 P  G. U2 a+ B+ P工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
, ^# S7 u5 n  @" X) M& n# Y% I, |& Z1 F7 I. d2 @4 i% q. `& d9 \( l
3、安全保护接地
( e. R9 |9 V, A安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 + C  d+ t  G( m3 ~  v  R! m
①电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳; % U1 H. n4 Y( ]! s% V$ h" s
②电气设备的传动装置; 8 D  A3 X, x7 x8 M- Q. d! N
③配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; , G" e2 u. i0 G' }2 v+ |
④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;
& L' r" G' p" c8 }1 p⑤室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; ; u* m# Z9 K" ^" Z
⑥架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架;
3 b8 s0 P( ]0 d" V⑦变(配)电所各种电气设备的底座或支架; ( s! b# R8 z1 o, _8 r; @" i
⑧民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。 : D7 S8 g; L& x/ S1 X: m6 s

: T, I  h- s# ~6 j4 i4 f, r4、直流接地
4 }# I$ ~: U* e7 j$ k& j$ y
为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5 J- q- P( X# g0 B# I2 b
" `0 o, L+ @4 N' B( K5 Q, ~8 {- Y5、屏蔽接地与防静电接地 - Y7 U8 y) Y/ X0 h
为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 7 [+ Q3 z8 l9 I7 ^4 u# P! _$ C6 e

$ O& m2 K, v( n. W  s  Z9 t3 h' n4 r6、功率接地系统
; c5 b* V& B3 w9 y) S电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地 . l& W6 g: i/ @" @" T" P
6 B% T& K1 f, D9 {' t0 C; c0 e
7、重复接地
0 U  _1 D& W$ f; ^# n在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: . v4 ^4 q; `: `; w$ q
①架空线路的终端及线路中适当点;
& {' L2 t% @& Q, ]②四芯电缆的中性线; # i8 e' G4 h2 [/ P: |, H5 X
③电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处;
3 L3 z6 q4 \- S% L④大型车间内的中性线宜实行环形布置,并实行多点重复接地;二、要求
% P* X3 D5 s' V( ^% i# Q6 q( W1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; ( N9 R* K, K$ ~9 C, B$ C
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
& w/ G2 S8 `% M$ a. Z3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 6 t% }$ p  P  E
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
. Q6 W3 K4 a! r5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
2 C; X1 B4 B1 y( R* J! k, V8 I' U7 Y9 N
三、电气设备接地技术原则 5 W! s6 q* [6 N6 x( Q( j$ A/ G

' l# D, @8 [# ]1.为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。
( c2 t2 D- P) c4 U% V# U# P- e3 ^% p- S# i% p3 D
2.不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。
5 ?' h) r* F2 U8 B7 H$ `: L1 s+ N3 w4 V3 r6 p4 h/ C/ k% G+ M
3.人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。
3 f1 _5 U" M3 k- J) J* o8 i* ~1 D  U; a1 N1 y9 h
4.有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。
, F. X& }# y) `4 z; k
8 }% U; N$ Z+ n2 f接地装置的技术要求
6 ~# x" p. `3 N6 t0 }$ ^9 f
! B1 F0 K9 _. }, j2 f
1.变(配)电所的接地装置 & q0 Z0 {' R+ a. H
) f3 y& c; y( y( M; A
①变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。 " ?* P; P2 J3 V2 y- l2 `
②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m." w) H& H% _& H
③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。 - L6 x) D1 t) i
④避雷针(线)宜设独立的接地装置。 6 U9 O) f2 H. x: L( k8 _& s- Z$ R: h
. O& g  A+ \& S+ ?
2.易燃易爆场所的电气设备的保护接地 % U) [( j/ A6 H% s
+ F  O; W+ ^: O
①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。 & S0 g; b% d+ n6 W1 V, D' z
②在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2. 9 w- n1 _9 u$ \; q4 a! r
③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。 % S( Q- |* |# j5 Q
④为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。 ! T, x. T, |$ O. j

" F9 L1 ~7 m0 I, S4 T& g3.直流设备的接地
/ z5 Q7 e9 j! a# q由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。   f! `4 w  v" P( G! g- y, _
9 O* b6 k# g5 d
①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
( [! h5 z5 ?2 `3 y1 f! o②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
! l* t0 |. S5 d4 S" s; t9 h
2 `1 {' g: J/ C. I8 A& w6 F4.手持式、移动式电气设备的接地 - A3 R9 I6 a+ e0 R8 u

% }% D9 e# Y7 g   手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。 9 N7 |0 n! ]& t4 K3 P/ E

1 v+ x# F- Z. L6 X& ^. l) u0 t/ P五、接地装置的运行与维护

% ?/ V6 _5 `9 `1 P3 j
5 Q. m" t- _! G7 l2 m   接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。
  [  \2 `' i/ i
8 a8 B0 ^4 {6 t$ B: q: x1.定期检查
4 a' s1 G  ~) F0 D' a! k% ~
9 b' `) Z3 g* @, E①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;
  B: t: a9 V" A) j! g1 j. s. `②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;
! o, T/ b4 p2 f; o, c- V③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。 ) }: L) J: _, g$ N) c- n/ J% r
④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次; 6 R" M+ H0 A7 _) ?! [2 k% I' y) X1 h+ m
⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查; ! _* N! }) K; E7 s2 n7 n( d$ G
⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。 1 n% y' A1 Z4 c  h) }$ D. q6 M& C
* l( Z4 |3 p, |0 M$ U
2.检查项目
$ k: E3 J) l( @; \
& ^7 G8 ]+ z0 P& j! \2 R①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。
  ]: z0 M4 H) k$ @' ?' N②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。 ) O* O4 C7 ^. |; l% `" q& V* N
③在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。 ' u7 |, N5 F" }+ T1 h* j3 K
④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。 0 p( z" s6 R+ p
⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。. n6 N3 }( K7 {
1 U. I8 R* }1 B
智能大厦接地系统的设计
+ j9 [3 z7 X& K- S& o; ?  x1 h8 o1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 ) O5 p6 i+ F' o7 l* Y
2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
8 ?1 x/ C0 G, m8 Q, J# q7 j& P9 Z3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。 2 j8 n! j- U/ n% O
4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。
: c% m" g$ Y9 D5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。 2 P$ S0 V- Y* I/ N0 W& o
6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。% |: {& z+ o2 z1 D0 p

% c6 Y0 @4 \$ K3 \0 Y[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-28 16:26 编辑 ]
发表于 2007-10-9 08:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不错的资料,学习学习
发表于 2007-10-9 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1、保护接地:变压器中性点不直接接地的电网内,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它连接的金属部分与大地做可靠电气连接。# Z# d; G, {  V5 {; Z
2、保护接零:在1KV以下变压器中性点直接接地的系统中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连的金属部分与零线进行可靠连接(保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地)。
/ y' C3 r. Y4 p# n, r3、工作接地:在三相四线制供电系统中,由于电气系统的需要变压器低压侧中性点的接地称为工作接地(在电源中性点与接地装置作金属连接) 。接地后的中性点称为零点、中性线称为零线。3 @6 E" Q+ ]- Q
4、如何正确选择保护接地和保护接零?
% U$ O4 T# M7 E6 @( D  V    采用保护接地、或保护接零,主要取决于供电系统中变压器中性点是否接地。见上述1、和2、。
, \' O* c% P  D% ]  A0 H     其中1、为IT系统。2、为TT系统。) D& A8 X- ^0 D
     在保护接零系统中有三种供电保护方式:" \; Q: z1 R2 ]3 w
    1)TN-C系统:保护零线和工作零线共用。! I) C' V4 l2 R* K! C* s# d
    2)TN-S系统:保护零线和工作零线分别单独敷设。3 D, Z+ I. w: w0 C' ^8 D
    3)TN-C-S系统:将三线四线制的供电系统改造为三相五线制。, d1 L" j5 M( h2 s/ [! g
    T:变压器中性点直接接地
5 Q& d5 j* Q' B' _     I:变压器中性点不直接接地, K" t, t; M4 t7 N* \
    N:电气装置独立于电力系统可与接地点直接连接4 j- M; m, g6 H" o. S% J
    C:保护零线和工作零线在结构上是合一的即三线四线制
; G) D7 H. ^; J7 M* e- q+ c" ^    S:保护零线和工作零线在结构上是分开的即三相五线制
) u4 s6 _. p9 I3 [; J8 d  V1 G+ d, C2 P
[ 本帖最后由 wfy2618 于 2007-10-9 09:14 编辑 ]
发表于 2007-10-9 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
好!我也想了解的东西.谢谢了!
发表于 2007-10-9 12:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
写得好!从中收益匪浅!
发表于 2007-10-9 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式,安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
/ g! |" p! w# X8 `$ ?0 Z
  k$ v: O- d, O# N+ [+ S: d: B为了保证电气设备安全运行,而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地。独立的交流工作接地电阻应小于4欧
9 `7 M& p* b7 J) F" @; n/ h  j' J4 M4 J
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-9 15:11 编辑 ]
发表于 2007-10-10 12:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很详尽十分感谢,日渐日进
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表