发表于 2007-10-12 09:52:14
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北襄阳
蝴 蝶 阀 ' [/ u7 g9 y+ j) J ~1 @
1.适用条件:" m1 J2 ? [, a
适用于水头200米以下,转轮直径1.8米以上的电站。
# x8 z( i+ C1 M' h F0 S% d2.主要构件:* S. ^6 s0 D. L) F
1)阀体:作用是过水通道的一部分,水流由其中通过,支撑活门重量,承受操作力和力矩,传递水压力。" e _3 [/ E, C7 W% d) [! o9 @
2)活门:作用是关闭时截断水流,要求有足够的强度,开启时在水流中心水力损失小,有良好的水力特性。# F5 T) k/ d" w( x5 i
3)轴及轴承:支持活门的重量。
" p0 |; l9 ~5 v4)锁锭:蝶阀的活门在全关或全开时需要锁锭。
# W/ ^; p4 H: i5)旁通阀、旁通管:主阀开启时减少力矩,消除在动水下的振动。
9 ]5 @1 S- u1 x4 a0 G% u6)空气阀:关闭时向蝶阀后补气,防止钢管因产生真空而遭致破坏,开启前向阀后充水时排气。此图为空气阀原理示意图,该阀有一个空心浮筒悬挂在导向活塞之下,空心浮筒在蜗壳或管中的水面上。此外,通气孔于大气相通,以便对蜗壳和管道进行补气或排气。当管道和蜗壳充满水时,浮筒上浮至极限位置,蜗壳和管道于大气隔绝,以防止水流外溢。
+ |8 X/ @6 h4 X% m' D7)伸缩节:便于安装及检修,温度变化时钢管有伸缩的余地。
8 X/ Z8 d1 `# h! g8)密封装置:防止活体和阀门之间漏水。橡胶围带装在阀体或活门上,当活门关闭后,围带内冲入压缩空气,围带膨胀,封住周圈间隙。活门开启前应先排气,围带缩回,方可进行活门的开启。围带内的压缩空气压力应大于最高水头(不包括水锤升压值)(2-4)*10^5Pa,在不受气压或水压状态时,围带与活门间隙为0.5-1mm。 |
|