[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。) d' z8 E0 x2 D  d& ~& L
铜线电流承载能力:
6 e/ |1 E1 {4 X; i8 o4 \: J( D3 M( i10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 $ `) I( k: ~' y% ~
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
' j6 `/ O- U2 _! w8 q. d16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& Z, R5 e. A1 w, ]
请问铜带算电流时,有没有公式的阿
7 r/ G) Z5 Y! j; o
P=1.732UIX0.8
3 U( L! r6 T. U$ {算得I=45.58A : T7 r9 g; M. R/ |
一般铜线安全计算方法是: % g7 N  Z$ H6 h! B4 I3 q9 w% K# s
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
$ s& `9 p' [' F& `) B4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
* p% k, ?& L( F# s' S6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 0 l8 G4 G% X& [8 q- Q
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
; O3 _8 u9 D3 S$ N& [$ r6 ]& |16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
5 y5 J$ N: T6 ^25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀: $ k, T3 T. l! j% D! ^2 A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
# b) L5 C$ t' L. k( j8 s% [三十五乘三点五,双双成组减点五。 / D; A/ j: H4 U$ D
条件有变加折算,高温九折铜升级。
7 a# j9 d6 g( w8 M* k+ M6 p. B穿管根数二三四,八七六折满载流。
* }1 K6 E6 ^- }2 K7 ], H( C说明:
& A- b+ N+ }: Y% B& M9 s(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 2 s% a! x( p- p3 s0 z; R
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 $ {( W5 c7 x$ b  N
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 8 q8 B$ z1 L) [0 T( O* k! t
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。' m0 z6 c. `: |  X" U  b( `2 W$ p
实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
+ f, H! w/ S+ q. C8 n+ V# Y* N3 F) w6 T, k3 }6 z
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。. q/ L9 |4 ^) ]
就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。, w% r; Q) y; J# A' o! b
至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。