[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。' i; C7 o) z' g: j9 Z
铜线电流承载能力:- d5 g% t0 s4 V& ?0 C
10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 ! [* G  |$ w' ~: Q& ]" w
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,
/ s( f, h1 d. S- Z% h16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 H/ U, I6 d' K, y# g3 O; ]) l
请问铜带算电流时,有没有公式的阿
# C5 }2 ^4 y$ W( a  ~+ s# H
P=1.732UIX0.8 $ \! f$ G; h$ C- q
算得I=45.58A
/ r0 @% A7 V, f; n4 P; g一般铜线安全计算方法是:
) o$ p9 l/ X! m2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
# ^  e9 L& _6 z+ C7 L! E4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 . x/ w2 P9 I: t7 Z) y
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
# B# _: y5 R* v" J10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 : J/ S) `2 l& I# i. B3 A
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
! X$ Q2 A& e$ C/ S" Y, e; M25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀:
: _" t4 W3 e* F$ G# q二点五下乘以九,往上减一顺号走。
, m# \9 E& ?7 K! r; C# Y% m三十五乘三点五,双双成组减点五。
' [3 l) Z4 `9 q8 e条件有变加折算,高温九折铜升级。
8 s+ U: K; r# Z穿管根数二三四,八七六折满载流。 " u/ Y+ v) x1 ]
说明: ! I$ d" r8 `2 C7 a; h
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
; G! u- G! O5 d; m" \- `: B“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
" h- i6 M1 f: A! T: W“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
! f9 e- T2 t6 l+ Q5 Q6 I“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。% G! I0 }2 u0 g8 G; B) A
实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。
$ e# _5 e' h" [/ ]3 A( i- z" S6 T/ a
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
- E7 H2 g3 U! m. F& L就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
7 s8 m2 U1 H* n. _至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。