[讨论结束] 为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-10-23 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-23 16:36:05 | 显示全部楼层
你需要首先确认两件事情:
8 r" f: w4 K' Z5 d5 B1.零线是否真的是零线.   这个应该没有问题
; t6 @$ h1 |+ G% j2.零线是否真的接地? 去检查接地点) b- {8 f$ J7 Q( S7 f4 r- V& R, F0 ~
3.检查附近电网上是否有其它设备严重漏电或者带感应电压,导致地线带电。之前我们实验室发生过这种情况/ l+ q! n; m4 ~% S
. ]% q! X3 q  H& P0 n+ x+ q: L
如果还是查不出原因,那就爱莫能住了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:01:57 | 显示全部楼层
还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:45:30 | 显示全部楼层
三相不平衡也是原因之一吧?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:20:55 | 显示全部楼层
主要有以下几方面的原因:1.所使用的变压器中性点未接地。(变压器供电系统主要有TT、TN-C、TN-S、TN-C-S系统)2.测一下各相线对地电压,是否存在相线接地的问题。3.使用单相用电设备是否运行正常,不正常那可能存在2楼所说的电源侧零线断线。4.还一种是三相四线制供电总零线断,导致中性点偏移,这种情况用可能损坏单相用电设备。
4 s# z3 P) E6 @7 C% r; E6 |. Q8 Q   三相不平衡如果零线接地良好对地电压不会达到250V。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:27:58 | 显示全部楼层
原帖由 z6954 于 2007-10-23 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" I. w5 {4 z2 e. p7 S) b5 h
还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。
4 p7 e( a! k; m) l6 u5 z$ _
同意,工厂里经常见火线带电,零线断线,通过负载构成回路。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:38:41 | 显示全部楼层
同意,本人也见过这种情况!
发表于 2007-10-23 19:32:07 | 显示全部楼层
我在客户车间遇到过这种情况.
( W+ A+ r' H/ B$ ]3 \3 q/ w
5 r, n& ^8 \, K, m9 D$ @% [很有可能是四根线挤在一根套管里,绝缘损伤,漏电.如果是找这种故障,要分区断电来查找,一般主干线出这种问题很少,多数是分支和设备上.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:34:55 | 显示全部楼层
原帖由 wlmwq 于 2007-10-23 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% e& P7 c8 e+ C8 z
为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)

$ M3 j+ p+ g9 t5 c5 c
. j: \& \( N2 ]这种问题基本只有一种可能,即零线断路,火线通过负载串入对地电压至零线,从而使得零线对地电压等于火线的对地电压250VAC.其它的感应电压不可能这么高,也不可能恰好等于250VAC.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:40:53 | 显示全部楼层
在N线不接地系统中,三相电其中的一根火线接地也会出现这种情况,接不接地用电笔测一下就知道了。三相不平衡达不到这么高的电压。& }  _2 U9 g. `  i& ^

3 `6 i! N+ A+ h' m3 P; q( G+ C" e3 U" d[ 本帖最后由 hahanihao 于 2007-10-23 21:42 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 05:11:21 | 显示全部楼层
在确定目的零线可靠接地之后,以下情况可能会导致零线产生对地电压! T) f. K. a* G+ X; K
1 电力系统三相不对称故障
7 n% ?( |2 E4 C2 相连接的变压器中性点没有可靠接地+ j$ K8 W# ]% |5 u; G  B! \
3 被测点周围的电力设备或者电子设备感应漏电导致零线感应带电

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 06:23:38 | 显示全部楼层
零线中性点未接地,一相线接地,
发表于 2007-10-24 07:45:12 | 显示全部楼层
明显应该是零线断线.
发表于 2007-10-24 10:16:49 | 显示全部楼层
变压器中性点未接地或接地电阻大使零点偏移,也就是其中一相对地漏电使其它相对地电压升高
+ G: O5 F# u$ K) o8 m1 B3 N8 _4 o- s& J5 K5 x. K" ^( n. N, [
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-25 15:35 编辑 ]
a.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 16:08:55 | 显示全部楼层
遇有这种情况一般是三相四线制中三相负荷不平衡,造成中性点电压偏移而形成的,绝大多数情况下三相负荷不平衡时,中性线有电流流过,由于线路有电阻,不同的点存在不同的压降,但中性点电压超过相电压,则要检查中性线与相线相碰的问题了。
发表于 2007-10-25 11:55:09 | 显示全部楼层
应该是零线断路了,火线电压通过负载到零线,我以前遇到过!
发表于 2007-10-25 16:45:38 | 显示全部楼层
如果家用电器使用正常(用电器端电压正常),说明你们供电变压器零线接地断线或接地电阻过大。
8 r5 [+ o$ T! X, |% g0 [    如果不能正常使用电器(进户线没电压,但对地有电压),说明你家进户线零线断但零线对地有电压:1家用电器有未关断的;2零线断点进户端一侧在电表四线穿线管内零线与火线粘连。