[讨论结束] QJ35A电压比电桥的使用小常识

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
QJ35A电桥在使用中不知大家注意没有
/ K+ L3 S# N; E- K0 r; `/ k  O1 k8 q, P1 K& K3 p; F
1.当电炉变压器一个绕组中有部分短路时,在电压比电桥检流计表指针表现为灵敏度低,拨动误差盘动较多指计只动一点。这时要引起注意不要放过。有时会直接将保险烧坏。
! ^3 J: C: u0 s
% \# _8 g3 \- f# L# x3 o4 u2.当变压器绕组接线有误电路不通时,电桥检流计表计不能回零指计偏向一端抖动不停。这时可以用改变正返极性来确。定。
2 ?+ y7 H- v% T3 g0 J& r9 ]; l$ ^
; v% S2 V( w0 g6 f3.当电力变压器三相中一相极性接错时,可以测量到一组数据,测另外两组时检流计同样不能回零。! A( x; ^$ w; M9 m" ?
# e  e2 g1 d- n3 {! F" m& Q
4.变压器在低压绕组刚焊接完后,因为焊接加水冷却绕组潮湿也无法测量。