前两天有人说仪表用压缩空气露点温度为-70℃,但我找了很长时间没有找到相关资料,请问各位大侠,应该是多少,有没有相关的标准?
发表于 2007-11-6 13:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
什么仪表用啊!要这么低的露点!一般的干燥机达不到这个露点要求的!
发表于 2008-2-15 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
仪表用压缩空气露点温度在-40---- -45℃就很低啦。规范的要求是应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。+ l2 ]4 f8 b( B3 x

' V9 C+ v6 i; t[ 本帖最后由 nmnlmhg 于 2008-2-15 12:02 编辑 ]
发表于 2008-2-15 12:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查国家标准
( X! W" ~5 D  X# }8 l( nGB/T 13277-1991 一般用压缩空气质量等级
3 d7 ~+ q: ?2 @( [http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=250322
: T+ ~2 l' T: }7 \7 L9 k中关于露点规定如下8 n' Q3 g  H. K8 g& J

! R! M& C+ N2 p2 e- q[ 本帖最后由 mtu12v 于 2008-2-15 12:18 编辑 ]
dewpoint.GIF
发表于 2008-2-15 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从标准# f6 @7 D! B6 t, K* _
GB/T 13277-1991 一般用压缩空气质量等级
% C0 ~. e* ~; g) [) D: o中可以查到对控制仪表“水”的要求为 2 级,即零下40 度。
* M( p6 D2 M; q+ P; C( P* ?* x/ s5 F+ Y( V: Z& [1 x$ e- ]
[ 本帖最后由 mtu12v 于 2008-2-15 12:30 编辑 ]
dewpoint2.GIF
发表于 2008-12-11 20:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
好 要的就是这个  只可惜下不 了
发表于 2008-12-11 23:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
终于可以下了  高兴
发表于 2008-12-12 00:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
啊啊啊啊 为什么我下不下来呢  我下了2个小时了  还没下下来   每次点了下载  点保存后  就弹出迅雷 然后就没了本地那种下载  郁闷 :ang:
发表于 2008-12-12 00:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
用迅雷下下来全是乱码
发表于 2009-2-5 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一般论坛不支持讯雷下载的,删了就可于下载了
发表于 2009-2-6 16:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
弹出讯雷后点取消就可以回到IE下载了.用讯雷下载是会多扣分的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表