|
|
发表于 2007-11-12 00:58:15
|
显示全部楼层
来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
! U+ w" e, b) g4 C' f+ y" A# T$ z" R% x3 D
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.# b3 o+ l3 `- B/ l5 e) f
, K. a! Z; A6 Q q2 f虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.: V3 J5 g0 F* {/ {" V) O
. L* r. O+ {% b( z) ^+ U( c$ }+ {比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
1 j2 K7 Y2 {: [5 b
3 ^ g6 C2 H2 J' K! r6 A+ S" a2 V[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|