曾经想过一个问题:直流电源正,负级对地电压是多少伏??3 u% m4 e0 B7 k5 D, W
今天有幸一试:测直流屏电池组电压237V。正极对地120V,负极对地-107V, S8 n8 h. E$ f# V2 [. r& s" U& c
不知我测的对不对,为什么会这样(为什么不是像交流电那样相电压对地220V,零线对地0电位呢,)怎么不是正极对地237V,负极对地0电位呢?
( p' D; n2 `" K( `( N6 q+ ?
: C2 f0 o% P- f! X! E9 X3 l[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-25 17:27 编辑 ]
video_524_small.gif
发表于 2007-11-25 17:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基本正确,直流正负间240V,正负对地都是120V,负极是-120V。
发表于 2007-11-25 18:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
交流220V零线在变压器端是接地的,即交流380V供电变压器是星形接线,中性点是接地的,就是零线。而电厂的220V直流系统是在电池中间接地的,所以是正极对地120V,负极对地-107V。而通讯电源是-48V,因为它是正极接地。
发表于 2007-12-2 00:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
交流电220V中的零线是接地的,零线跟接地是直通的,而直流电正负极都是带电的,跟对地量当然有电压
发表于 2008-1-25 13:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原来如此啊% @8 A6 h2 \7 _  a+ p5 q5 F