[讨论结束] 发电机失去励磁的处理方法

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
立即退强励、电压校正器,立即用磁场变阻器升压看是否成功.' ]2 M# r, W' G0 P0 c
迅速减少发电机有功负荷使静子电流不超过额定值.. _# q6 ?' O% O  P( z& S% {
启动备用励磁机代主励磁机运行.
% ?/ w* Y" R7 i$ E: Q" g如30分钟不恢复励磁应解列停机.
发表于 2007-11-21 20:30:16 | 显示全部楼层
对于大机组,有失磁保护,要马上跳机!
发表于 2007-11-22 08:21:07 | 显示全部楼层
应该注意定子电流,以及各个冷却系统的出口温度,一旦超温或过流应立即解列甩负荷.这点很重要.