[讨论结束] 一般情况下设备的接地电阻是多少?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-2 17:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位,一般情况下设备的接地电阻是多少?也就是要低于多少才算合格啊?0 W. q' M# t* H2 t4 a, I: ^

( @- k! K, ?+ A7 j) H( M3 s0 y( f3 Q[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-7 22:15 编辑 ]
发表于 2007-12-2 20:05:21 | 显示全部楼层
一般是不大于4Ω.我说的是指矿山大型设备.
发表于 2007-12-2 20:06:08 | 显示全部楼层
不大于1Ω.实验和分析仪器
发表于 2007-12-2 21:20:37 | 显示全部楼层
就一般设备而言,不打于10欧姆就算正常了,但是,有些专用的设备和仪器就要另当别论了。
发表于 2007-12-3 13:11:51 | 显示全部楼层
就电网的接地电阻而言,一般要求不大于1欧姆。
发表于 2007-12-3 17:44:52 | 显示全部楼层
一般设备不大于10欧,数控设备不大于4欧。
发表于 2007-12-5 15:16:45 | 显示全部楼层
就电网的接地电阻而言,一般要求不大于8欧姆吧。
发表于 2008-1-4 09:03:28 | 显示全部楼层
普通设备 不高于10欧姆  一般要求都要4欧姆, F  z! ^) {; n" n! s! G! u
有些高精设备 要1欧姆. I  a; }! ~5 b1 O" u3 ~
具体在设备说明书 及国家标准都有
( g# w* D8 E6 a, [, V看你要问什么设备的了
发表于 2008-1-4 10:25:07 | 显示全部楼层
煤矿井下不超过2欧姆,手持式的不超过1欧姆
发表于 2008-1-4 18:28:29 | 显示全部楼层
应该是10欧姆以下的要求吧,原来的只是记得不是很清楚了
发表于 2008-1-4 22:19:56 | 显示全部楼层
我觉得应该根据人员及设备安全的泄漏电流,来选择接地电阻。
发表于 2008-1-4 22:24:46 | 显示全部楼层
(1)变压器中心点直接接地是10欧姆; (2)高压发电机、电动机及变压器外壳接地是4欧姆;(3)电压互感器外壳及电流互感器二次侧线路接地是4欧姆。
发表于 2008-1-5 12:09:20 | 显示全部楼层
就电工学来说,不同的设施要求的接地电阻也不同!
发表于 2008-1-7 20:45:17 | 显示全部楼层
DCS系统一般要求小于4欧,有的厂家要求小于1欧,一般仪器要求不大于10欧。
发表于 2008-1-8 17:17:55 | 显示全部楼层
好多标准啊 都不知道该听谁的了 3 I3 I# |5 M1 Z# D
反正越小越好吧
发表于 2008-1-8 21:27:25 | 显示全部楼层
同意12楼的看法  补充一下  单个接地桩(极)不大于10欧姆  电厂的主接地网设计一般不大于0.4欧姆  一般施工电源设备的接地不大于4欧姆