[讨论结束] 谁知道:美国是否对产品线缆的颜色有何要求?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有人知道吗:美国是否对产品线缆的颜色有要求?
$ ~8 J: p" s& a- W9 r7 L- t$ t
9 i( y5 U) w( a8 I( y8 x[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-4 20:44 编辑 ]
发表于 2007-12-4 13:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
请问:你是要出口线缆还是进口线缆。  \/ k4 i. @: d1 U7 b0 u9 Z
标准有规定的。
 楼主| 发表于 2007-12-4 16:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的产品(设备)用到线缆。产品出口到美国
发表于 2007-12-6 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

我传了一份,看看是否有帮助

我传了一份,看看是否有帮助

電線電纜分類.rar

47.43 KB, 下载次数: 49

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-6 15:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
楼上的电线电缆分类很好,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-6 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
insprion  先生的文件很好。非常感谢。我再好好学学。
发表于 2007-12-18 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下载看看,谢谢了!我们的也做出口的设备!
发表于 2007-12-26 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想下载看,可惜没流量啊
发表于 2007-12-26 18:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中国标准中有
6 p/ P5 y# G+ H2 P9 m2 {$ kGB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mtu12v 于 2007-12-26 18:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# J: e8 ~8 n( ^; K6 [
中国标准中有' e5 E1 U) ~2 B# Y: N  p3 b5 I: j
GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

/ ?# D1 F$ @! V6 f: x9 v9 \- f# a" I& G9 U0 W) G
看了一下。但没有标明 是否与国际标准相同。
发表于 2008-1-10 08:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于线缆这方面,我是比较郁闷的,往往找不到合适的线缆,看起来不错的线,里面却是一团糟,说的是国标,其实不是,冒牌的,用都不敢用。所以我们都只好用进口的线。
发表于 2008-2-4 15:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!
发表于 2008-2-4 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于导线的颜色,在GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导线颜色》中有较明确的规定。但该标准已经作废。
5 p  f3 @: C% C/ m" J" K
; d1 f. t) c& O+ {3 t+ s2 A在国标GB 7947-2006/IEC 60446:1999 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》中规定了导体颜色的标识方法。从其标准号就可看出,该标准等同采用IEC 60446:1999(第3版)标准。/ n2 d7 c) K6 ?& W( p! \* }) s2 ^

% z. o% s# ^, z  J& x* y# FIEC 60446 标准对电线颜色的规定具有相当的自由度。简要归纳如下:9 D8 ~' |8 V* `- P; ~" T) D' X
1、容许用于导体标识的颜色+ H  D' ~  E  P& ?; R
黑、棕、红、橙、黃、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿等颜色均可用于标识各种导体;
) @$ I! J' @& J) d* H2、交流相导体) R5 n: X0 q9 |* h
除蓝色及黄绿两色相间外,上述颜色均可用于识别带电导体,但优先使用黑色或棕色表示系统中的交流
/ b7 p, P* @+ T7 N2 N  Y5 a/ ~  A相导体;
# |6 N+ T6 k0 `$ @3、保护导体
* k- l9 |, m1 }( c% f3 Q绿、黄双色(两色相间的组合)用于保护导体的标识,不能用于其他目的。8 U; B; r+ @. C) p  P0 l

8 A9 }* I% {4 j1 O" K( s5 t关于美国,在其NEC(国家电气规范)标准中规定,三相导体可用任何颜色,中性线为白色或自然灰色,接地导体用绿色或绿/黄相间;采用的典型颜色为红、黑、蓝、白、绿,分别对应三相L1、L2、L3、中性导体和接地导体。L1相位的颜色通常用于识别单相系统中的相导体(火线)。
6 O( Q2 S) k; F% B
# @  o' i4 T: V1 x. M! w* n% T6 Q8 f2 p" r* [$ s; T! n
原帖由 hhmickey 于 2008-2-4 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; J" B0 `1 a! M, \
就是,国产的电缆颜色乱七八糟,同样芯数的电缆,不同的厂家使用的颜色很不一样!
. z: O) Z' f- `( F$ Q( l% W: x3 w* @
其实不应该说“国产的电缆颜色乱七八糟”,各厂使用的颜色标识不一致,这并不一定违反国家标准和IEC标准中的相关规定。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2008-3-17 14:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们为GE(通用电气)做过配套,他们要求的三相颜色为R 灰、S黑、T棕,接地跟国内相同,也是黄绿。