电力变压器在投运前需做的测试工作:6 \! n( L1 c- S7 o
1、油中溶解气体色谱分析。
4 x' V- O" k* _. E# t: _2、绕组直流电阻。
1 b) V' \0 i( i% {3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。5 ]* t( o9 Y. A+ z
4、绕组的tgδ。
: m$ A" B `4 M$ G2 x/ y e5、电容型套管的tgδ和电容值。6 C8 \9 C" q& K# l* U8 D& g9 F
6、绝缘油试验。, V1 |+ ~- e2 E7 P, v. J) U0 d3 X) T
7、交流耐压试验。
6 A& s9 I6 y" Z7 f8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
9 Y1 k$ [& E! Z2 H4 Y8 [5 X9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
3 O: ~% y) }* W0 y10、绕组泄漏电流。% s& _: x( y( g8 w* O% F1 j
11、绕组所有分接的电压比。
4 b" m, g+ I: b9 a% e2 e12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。
# R$ C8 F3 ]; L9 I13、空载电流核空载损耗。! M/ T2 W3 I# X$ m3 b$ ~! [
14、短路阻抗和负载损耗。
7 y5 y8 f* b' B; B15、局部放电测量。4 n, Y( L3 C1 R, o: P4 z0 e
16、有载条压装置的试验和检查。( l3 Z9 S1 Z8 w
17、测温装置及其二次回路试验。1 j, v# ?- y; \4 h& d1 e3 v
18、气体继电器及其二次回路试验。. G5 L" [1 Y9 k) ? p! |1 D' N0 @
19、压力释放器试验。
- L8 S' y9 {) T/ O2 ]20、冷却装置及其二次回路检查试验。; z& O" N- r+ r6 a3 h2 p- q, |
21、套管中的电流互感器绝缘试验。
# |4 q9 i0 Y! ~) F/ c; ]22、阻抗测量。+ A# D' A* `7 _( b5 ?" ]
6 ?# H+ p# d. U1 l. |; H