QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 4589|回复: 20
收起左侧

[已解决] 电力变压器DY011接法

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-20 18:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助高手,请问DY011接法变压器,高压侧5%调压怎样抽头,和怎样安装分节开关啊. 我说的是 三相电力变压器.
 楼主| 发表于 2007-12-20 18:17:58 | 显示全部楼层
求助高手了,我很急
发表于 2007-12-20 18:20:19 | 显示全部楼层
调压抽头出四个(4,2,3,5.),2与3之间断开." S2 B* l+ ?1 s1 ]. k' F
分接开关用中部调的.
1 y( h; u$ H" q+ L5 w不过你说的接法有问题吧
3 N8 m: F& D% c2 l8 `2 A& MDY011接法变压器?( u+ y, W- y6 m; r2 o! J0 w
接法没这样的吧?DY接不成0组
发表于 2007-12-20 18:20:28 | 显示全部楼层
分接头为中部调压,分接开关放在箱盖上,具体的书上有
 楼主| 发表于 2007-12-20 19:54:15 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

低压有中性点引出.     是D/Yo
发表于 2007-12-20 20:49:43 | 显示全部楼层
低压中心点引出,常用的是Dyn11或Dyn1,楼上的多看看
发表于 2007-12-20 21:19:22 | 显示全部楼层
绕组上引出四个抽头,分别为4、2、3、5,其中2、3之间断开,用4×3无载分接开关连接。
 楼主| 发表于 2007-12-21 13:40:45 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

4、2、3、5是什么意思啊
发表于 2007-12-21 13:44:26 | 显示全部楼层
4,2,3,5是出头的代号
发表于 2007-12-21 17:23:27 | 显示全部楼层
DY011
- c/ v( V8 z3 Z/ @& F变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,D(或d)为三角形接线,字母Y表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接。0   中性点接出, 数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 ( e' {, P4 D  [

& v5 m6 \# k2 E2 DDY011,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
6 a6 }  J2 N  j& T8 \$ y( {; K+ u+ n8 l: ?0 g
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。/ o* }  k. C) H! @) {: x1 j

( _4 d8 q) L6 l( @. }[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-21 17:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-23 15:57:17 | 显示全部楼层
我知道了,比如高压线圈为1000匝,在95%处抽头4,在100%处抽头2、3并且断开,105%处及尾部抽头5。分节时联结2、3为一档电压及105%额定电压,3、4为二档及100%额定电压,4、5为三档及95%电压。用3*4无载分节开关。
- }# M% o3 s& h3 e+ n是不是啊,请高手指点指点.
/ I/ g( j2 a; S8 o, t7 U& x/ m' T3 I
[ 本帖最后由 wanlicao 于 2007-12-23 15:58 编辑 ]
发表于 2007-12-23 17:11:34 | 显示全部楼层
别接的短路啊··
发表于 2007-12-23 18:06:23 | 显示全部楼层
你回答正确了.值得鼓励
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:13:34 | 显示全部楼层

回复 12# 的帖子

不会短路的,这是三个线圈进行三角形连接,怎么会短路呢。
发表于 2007-12-24 19:46:56 | 显示全部楼层
高压侧分接头,3位是额定电压和额定变比。4、5位置分别为+2.5%和5%;1、2 位置分别为-5%和-2.5%。
 楼主| 发表于 2007-12-25 21:29:50 | 显示全部楼层

回复 15# 的帖子

2、3位置一样,1是线圈出头,你说的我不太懂。
发表于 2007-12-26 16:15:51 | 显示全部楼层
低压有中心点,常用Dyn11。如干式变压器。干式变压器高压侧留抽头,用连接片联结。# E0 M. ^0 k% D  u. |. L
油浸变压器用条形分节开关调节。
发表于 2008-1-8 16:44:59 | 显示全部楼层
好的,大家回答是很完整
发表于 2008-1-8 16:53:33 | 显示全部楼层
抽头我们一般是增加匝数来实现的,国标一般是+2X2.5/-2X2.5,高压匝数增加5%,配分接开关你直接和别人厂家联系就可以的.
发表于 2008-1-10 13:16:44 | 显示全部楼层
   如是干式变压器就可以用铜连接片调压,也不需要开关了,如是油浸式变压器,就需要用调压开关了。抽头一般在线圈的中部,中间断开作为中断点,设计手册上都有。而联结组别应该是Dyn11
发表于 2008-11-5 19:06:30 | 显示全部楼层

请问油浸式变压器DYn11的线圈的抽头是怎样抽的啊?

请问油浸式变压器DYn11的线圈的抽头是怎样抽的啊?还有是怎样计算数据的啊              请各位可不可以给我讲一下啊?谢谢了 我是新手  谢谢大家了
( i% t! a2 e* y) w4 Y( ^0 |% K2 M6 t- H$ ]- M" C5 a; `+ @
[ 本帖最后由 hc87152210 于 2008-11-5 19:12 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表