QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2151|回复: 20
收起左侧

[讨论结束] 380V和220V

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-24 18:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以前机器用的是380V,11KW的电机,现在用220v,11Kw的电机能行吗?为什么?
3 ^: i' {( g! Z+ w  \  b7 F' o
( ~; X* A# p3 q[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:20 编辑 ]
发表于 2007-12-24 19:16:38 | 显示全部楼层
应该是行,因为电机的输出功率是相等的。
发表于 2007-12-24 19:42:48 | 显示全部楼层
行!控制回路及交流接触器、保护器、保险丝要更换!
发表于 2007-12-24 20:52:03 | 显示全部楼层
原帖由 ljc583 于 2007-12-24 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ?: W9 l% A) B% Q8 x
行!控制回路及交流接触器、保护器、保险丝要更换!
  B5 m  S' ]$ a
同意3#的观点。
发表于 2007-12-24 20:59:09 | 显示全部楼层
380V应该是三角形接法、220V电机应该是星形接法
发表于 2007-12-25 11:36:26 | 显示全部楼层
可以使用,一般低压电机都可以有两种接线方式,即三角形和星形接法。在380V电压下星形接法,在220V电压下三角形接法,这两种形式下电机功率是不变的。需要注意的是电流变化了,因此电机保护就需要作相应的调整。两种方式下电流大小一般在电机铭牌上都有。
发表于 2007-12-25 14:33:35 | 显示全部楼层
本身三相电机就有二种接线方式三角形和星形接法,星形接法380伏,三角形就220伏,220伏相电流与380伏相电流一样,220伏线电流是380伏线电流√3倍。因220伏相电流与380伏相电流一样,我认为其它应该不用改变。
5 a5 l3 \# g# O4 L& F3 c三角形  P= 3X220伏X相电流XCOSφ7 i3 N" f6 T& N- e
星形     P=√3X380X线电流(线电流=相电流)XCOSφ
# F6 v0 F' Y% x" I
6 u+ z! ^9 ]- N* Y% R# u# Y+ u      
! {8 S- X- C2 x3 m1 [+ Q
8 \1 e$ N0 i, ?[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-25 15:37 编辑 ]
发表于 2007-12-25 15:28:46 | 显示全部楼层
因为输出功率是一样的。可以使用。但要注意接线方式。
发表于 2007-12-25 19:21:13 | 显示全部楼层
只要两台电机的输出功率一样,应该可以互换。
发表于 2007-12-25 23:36:25 | 显示全部楼层
应该注意你的铭牌上是否支持通过不同接线方式,我公司目前有些电机不同接线来满足不同电压等级。
发表于 2007-12-26 07:29:03 | 显示全部楼层
热继电器要重新设定或更换
发表于 2008-1-2 17:41:06 | 显示全部楼层
问的够模糊  回答的就真当回事了! I8 N& i5 j; ?" N/ e% D6 K
什么问题呀   郁闷
发表于 2008-1-3 06:06:53 | 显示全部楼层
输出功率一样,就可以更换的,不过要更换接线方式
发表于 2008-1-3 10:57:53 | 显示全部楼层
完全可以的,但是控制回路要改,电源熔丝和导线要检查一下是否够。
发表于 2008-1-3 11:07:46 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

上面讲了很多,就不多讲了。4 K; e5 c' ?0 s' @; i* `
需要点一下的是:电动机的输出指标主要是转矩,速度,当然两者的积也是功率。
. D( U( R; l% f8 G9 [4 ]) y2 A转矩需要电流来提供(其实是电流交变形成的磁场强度),速度也与电流的交变频率相关。所以,针对楼主问的问题,首先应该考虑的是电流够不够,现在看肯定是够的,交电频率是一样的。因此从参数来说是没问题的。至于接线方式得,电机上都有说明的。
发表于 2008-1-3 12:53:32 | 显示全部楼层
可以更换,但是电机的保护需要更改一下。
发表于 2008-1-3 23:34:35 | 显示全部楼层
一是要注意220V的电动机的接线方法,二是要注意两台电动机的功率,在不同的接线功率是否相同。
发表于 2008-1-10 11:51:18 | 显示全部楼层
同等功率同等转速就行,控制电路要修改。
发表于 2008-1-11 16:41:14 | 显示全部楼层
380V是指相电压还是线电压,还有380V边的接法,三角还是星接,楼主说的太模糊!
发表于 2008-1-11 18:46:11 | 显示全部楼层
楼主如果用单相220V肯定不行
发表于 2008-1-20 21:37:52 | 显示全部楼层
看铭牌 是不是380/三角   220/星