QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4469|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 单芯电缆的接地电流有没有规定?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 14:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高压单芯电缆的接地电流有没有一个规定值,一般接地电流为多大?
发表于 2007-12-30 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电力安全规程规定:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。 2 t/ `8 a  \* r0 |9 K

! B% P$ E- z, t$ T      感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。. K1 D0 P# W' |; v* K* z

7 S# B" ^( [& K# O( B  此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。]
( b; ?6 D; r+ H/ G% Q
4 z! ?" n+ X, W0 J  C9 C" O  然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。
, c1 M- ^# t$ l. w) i0 @# }
1 y" g, E! r0 W6 @# `, a- {  据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-31 09:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢二楼的回复,可是我想知道一般情况下,接地电流的数值
发表于 2007-12-31 10:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
10kV电缆金属屏蔽层通常采用两端直接接地的方式。这是由于10千伏电缆多数是三芯电缆的缘故。八十年代中期前,10kV电缆均采用油浸纸绝缘三芯电缆。结构多为统包型,少量为分相屏蔽型。八十年代末期开始大量使用交联聚乙烯绝缘分相屏蔽三芯电缆,逐步淘汰了油纸电缆。九十年代以来,随着大连经济建设的迅猛发展,负荷密度增大,环网开关柜等小型设备的应用,市区变电所出线和电缆网供电主干线电缆开始采用较大截面单芯电缆。单芯电缆的使用提高了单回电缆的输送能力,减少了接头,短段电缆可以使用,方便了电缆敷设和附件安装。也由此带来了金属屏蔽接地方式的问题。 $ z" `% i5 H6 v* A( w
一、单芯电缆金属护套工频感应电压计算  
  t: n) S% u' J5 Q# Y# D 单芯电缆芯线通过电流时,在交变电场作用下,金属屏蔽层必然感应一定的电动势。三芯电缆带平衡负荷时,三相电流向量和为零金属屏蔽上的感应电势叠加为零,所以可两端接地。单芯电缆每相之间存在一定的距离,感应电势不能抵消。金属屏蔽层感应电压的大小与电缆长度和线芯负荷电流成正比,还与电缆排列的中心距离、金属屏蔽层的平均直径有关。
0 k/ r. f. V$ n4 a$ z+ k 1、 电缆正三角形排列时,金属屏蔽单位长度的感应电压可按下面公式计算: . d4 i7 V6 M9 A
公式1 % m) E- _; O! c+ W
   
/ A. p- I9 y2 E$ ~& k& ]  O I---负荷电流,S---电缆中心距离,D--电缆金属屏蔽层平均直径
; b) ]  F% Q, }' v/ q, T 以YJSY-8.7/15kV-1×300mm,2单芯电缆为例,电缆屏蔽层平均直径40mm,PVC护套厚度3.6mm,当电缆“品”字形紧贴排列,负荷电流为200A时,算得电缆护层的感应电压为每公里10.7伏。
3 d- y; K; U- `! ~( n# } 2、 电缆三相水平排列时,设电缆间距相等,金属屏蔽单位长度的感应电压可按下式计算:
- F4 H8 H1 e( W2 l( ^3 h 公式2、3 、4  9 F/ Y. J% G( ^2 k  @; t6 o
   1 Q2 l$ ]% V6 c% v& o5 J
   . A# x' P' f0 y4 S
   
9 w5 j# [( b1 \6 q+ i# u* I. h9 Q# k 当三相电缆紧贴水平排列,其它条件与1相同时,算得边相的感应电压为每公里16.9伏,中相的感应电压为每公里10.7伏;当电缆间距200mm时,算得边相的感应电压为每公里36.1伏,中相的感应电压为每公里31伏。边相感应电压高于中相感应电压。
* S; L. d1 W# _7 k, N3 _6 f 由以上计算可知:
) @- j( a: Q2 X8 v" u9 h# d8 y (1)当电缆长度与工作电流较大的情况下,感应电压可能达到很大的数值。
- W& P* B- Y, r( m (2)电缆以紧贴三角形布置时,感应电压最小。当电缆相间距离增加,相对位置改变时,感应 电压都会相应地改变。另外,多回电缆同路径敷设,也会对感应电压产生影响。 6 o; }. j( }3 \) K! m8 b( z1 O
二、屏蔽层循环电流实测分析
. ?5 p4 s- R! h9 S2 [ 采用两端直接接地的方式,由于电磁感应电压的作用,就会在屏蔽层中产生循环电流。循环电流的大小主要与屏蔽层的自感阻抗和互感阻抗有关。即与屏蔽层的电阻、直径、电缆的间距等有关。
9 M4 a% m/ e5 A5 c, q9 M# m' p; m4 i 目前,大连市区应用的300mm2单芯电缆单根长度已有200多公里,电缆敷设方式以直埋为主,使用混凝土槽保护。金属屏蔽层全部采用两端接地的方式。下面实测的线路是沿解放路敷设的电缆主干线,电缆三相每3-3.5米用扎带绑扎成“品” 字形 ,绑扎两点中间的部分线芯散开呈水平放置。每个混凝土槽内并排敷设有两回电缆。我们对解放路的电缆屏蔽层环流进行了实测。实测的环流电流值如下表。
5 k& ~: F: J0 Y4 ~4 N1 c  表格1  
" c1 W6 j: O1 h6 x( q; L: v( J Table 1. 表1
" Q0 `: f* O* z5 I! @1 ], O 线路名称 胜利线 红港线 桃源线 岭前线  
, V; U9 }, H. f. [4 E7 z 负荷电流(A) 160 50 100 140
  P& e" A! N9 a7 Q* l 电缆长度(m) 125 125 298 1059
7 j& h0 q* I: }1 U6 y 环流值(A/B/C)(A) 23/26/28 10/9/10 10/11/11 16/17/16  / A* Q% G  l9 h/ m
从实测值可见,循环电流达到负荷电流的10-20%。屏蔽层循环电流的存在,造成屏蔽层发热和电能损耗,降低了电缆的输送容量。因此,有必要采取措施减少或消除该循环电流。
' x% x, ]6 j% W0 [6 S! e0 e* a2 j8 @ 实测数值还反映出,环流值并没有绝对地因电缆长度和负荷电流的增大而增加。说明电缆三芯的布置对感应电压的影响不可忽视。
* p$ |' R. ^  g* L 三、金属屏蔽接地方式的选择
6 P7 W" t! S  _ 1.采用两端直接接地的方式  ; k6 y% i- n4 |
10kV单芯电缆金属护层两端接地时,由于护层阻抗值不像35kV以上电缆那样小,环流尚不过分大。有关资料介绍,35kV以上高压电缆两端接地时,护层循环电流可达到线芯电流的50%-90%,从而引起护层发热,严重降低电缆的载流能力。
& h2 d/ c6 f) ]' _: b, Q 10kV单芯电缆金属护层两端接地的方式有较多的施工经验。10千伏电缆回路多,直接接地减少了附属设备的配置和维护量,对运行人员也比较安全。因此采用两端接地有一定的优势。 . ?0 o) o& v7 m
继续沿用两端直接接地的方式,必须尽可能地降低护层感应电压,使线路损耗达到运行可接受的程度。较有效的办法就是保持三相线芯呈紧贴正三角形布置。在电缆敷设后,每隔1米距离用非铁磁性扎带绑扎。 $ b$ H- ~$ v. y& W* J  x  j3 b, t; |
2.一端接地的方式 - W$ y  f* H  r
一端接地是指电缆线路一端金属屏蔽直接接地,另一端金属屏蔽对地开路不互联。一般应在与架空线连接端一端接地,以减小线路受雷击时的过电压。一端接地后,可以消除护层循环电流,减少线路损耗。但开路端在正常运行时有感应电压。在雷击和操作时,金属屏蔽开路端可能出现很高的冲击过电压。系统发生短路事故和短路电流流经芯线时,金属屏蔽不接地端也可能出现很高的工频感应电压。当电缆外护层不能承受这种过电压的作用而损坏时,就会造成金属护层的多点接地。因此这种方式宜用于线路距离较短,金属护层上任一非接地处的正常感应电压较小时。 ( b7 k3 a, h1 f5 ^
3.一端接地,另一端采用护套保护器接地的方式  
; w" A7 ?3 ^! H' o2 p9 b7 z1 r 为防止金属屏蔽一端接地时开路端的过电压击穿外护套,开路端装设护层保护器是限制护层过电压的有效措施。保护器在正常运行条件下呈现较高的电阻。当护套出现冲击过电压时,保护器呈现较小的电阻,这时,作用在金属护层上的电压就是保护器的残压。
  Q+ I- u0 O, W, J1 j 四、结论和建议
$ C1 j: ?; w2 L; i2 ~" x8 g 1.在大城市和经济发达城市,负荷密度高,10KV三芯240mm2XLPE绝缘电缆达不到供电容量要求时,宜使用300、400、500mm2及以上单芯电缆,以提高供电容量。单芯电缆的金属屏蔽层应采用疏绕铜线结构,其截面按安装系统不同点两相短路电流值确定,大连为35 mm2 铜导体。使用单芯电缆,可以使线路的接头数量大幅度减少,并变三相接头为单相接头,使接头密封更简单可靠。 2 \) c  l; w. q# M2 ?, W! ~0 p
2.从降低金属屏蔽感应电压或降低环流考虑,单芯电缆宜采用外护套紧贴的正三角形排列,对导体截面240 mm2 —300 mm2 XLPE绝缘电缆宜间隔1M用非磁性带材扎紧,对400 mm2 及以上截面,可适当放大扎紧间隔,但扎带厚度或宽度宜加强。紧贴正三角形排列方式,更适合在电缆沟或隧道支架上布置电缆。 + G. k- s* k, S8 U% r
3.从消除环流损耗,不降低电缆的载流量考虑,应提倡电缆金属屏蔽层一端接地方式。 / \/ {: \9 _& `) q% s. \& N  _
4.采用金属屏蔽层一端接地方式,非接地端计算和实测感应电压应不超过50V;大于50V的宜安装护套保护器。  % I# M3 g! l# t8 v8 A9 K# n/ ?& E/ J- @
5.直埋敷设,特别是地下水位高的地方,宜用PE外护套或其它弹性体(氯丁胶、氯磺华聚乙烯或类似聚合物为基的)护套混合料,代号(SE)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zhous_ch + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-1 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢楼上的同志,
' ^1 ~4 o/ R% L3 [, O/ g这里还有个问题想问,关于电缆专业方面的资料都有哪些?
发表于 2008-1-4 09:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很专业,如果有图示就更好了
发表于 2008-2-14 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电线电缆实用技术手册
发表于 2008-2-18 17:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的说的在那里有得看啊?
发表于 2008-3-5 09:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-4-15 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能否转发到三位论坛上,在你说的那网站没有注册,或者管理员帮一下忙
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表