|
|

楼主 |
发表于 2008-1-17 09:26:23
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏无锡
水射流设备,1秒1个工作位.冲击大以前是63YCY,我觉得可能是,自动变量泵的压力流量变化导致冲击大,换个手动变量泵,流量调好了恒定,冲击应该小点,1 u* t! B0 ~( ]: f
现在估计流量达到了压力达不到,压力达到了流量达不到,电机没法换了
- N9 ?+ ~4 ]3 ], } l大家分析下冲击是不是泵的压力流量变化引起的
8 N' u, _+ T- a. A9 R' M- F% G; T- c: b
[ 本帖最后由 wangxiu999 于 2008-1-17 09:42 编辑 ] |
|