[讨论结束] PLC怎么和手提电脑连接?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-22 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
PLC怎么和手提电脑连接7 J) p% @% L. J- O1 l

! d- U; A0 f( y' h- m: {4 N6 E[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-1-22 22:37 编辑 ]
发表于 2008-1-22 11:22:29 | 显示全部楼层
那看你的PLC有什么样的接口。如果PLC有以太网口,最好通过以太网口与电脑连接。如果只有RS-232C串口吧,那么就只能通过RS-232C串口。现在很多手提电脑未配RS-232C,最好买一张串口卡,使用USB接口转串口的转换器经常会通讯不上,不如串口卡好用。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-22 12:27:46 | 显示全部楼层
一般应该是232的,近来除了戴尔的,宏基的笔记本有此串口,其他基本都是usb了,我就花了70块钱买了以usb转232的数据线,挺好使的,建议仔细观察后在确定买什么
发表于 2008-1-22 13:52:03 | 显示全部楼层
看有没有232的口了,没有使用USB是最简便的) A! ?& q4 J; z( Z- G& x/ T
建议没本本时要带232口的,我买的是联想昭阳290的,就挺好
发表于 2008-1-22 16:00:50 | 显示全部楼层
看看说明书的技术参数.......
发表于 2008-1-23 12:47:39 | 显示全部楼层
可以自己制作一种连接线,可以是485或232都可以
发表于 2008-1-24 10:58:02 | 显示全部楼层
有没有什么品牌的USB直接转485可以用来替代编程电缆?
发表于 2008-1-24 12:38:51 | 显示全部楼层
各种品牌的PLC所用的数据线及编程软件都是不同的,有的线一还带有芯片的,建议找专业的长家进行购置。
发表于 2008-1-25 11:49:44 | 显示全部楼层
用RS232接口卡,挺好用的,价格也便宜。
发表于 2008-1-25 19:58:59 | 显示全部楼层
我认为2楼的说得对,用RS-232C串口
发表于 2008-1-27 13:20:38 | 显示全部楼层
是的用RS-232接口比较好,我们都用这个。可能要转接一下
发表于 2008-1-27 13:35:28 | 显示全部楼层
一般用RS232口的,所以为什么现在很多搞工程技术的人还喜欢用老本本,一是基本够用,二是有串口通讯方便。当然现在也有USB转232或485的,但很多使用效果并不好。所以前两看带串口的迅弛本子很受欢迎的。
发表于 2008-1-27 16:37:50 | 显示全部楼层
使用232串口卡,最好,USB通讯不稳定
发表于 2008-1-27 20:53:54 | 显示全部楼层
建议使用硬件232串口卡,9 f) W, h% I) ]  k$ X6 I
USB的一般不稳定
发表于 2008-1-28 10:08:08 | 显示全部楼层
使用232串口卡,最好,USB通讯不稳定
发表于 2008-1-29 14:20:37 | 显示全部楼层
最直接和最简单的用232口,如果PLC端是其他型式则需转换器。232口在最开始调试时是必须的。并口基本上不用了。
发表于 2008-1-30 12:57:34 | 显示全部楼层
一般都是用RS232串口卡,但有些PLC对于此不能识别,如果可以的话最好能用自带RS232的本本
发表于 2008-1-30 13:12:18 | 显示全部楼层
USB转RS232有时不太好使
发表于 2008-3-17 15:37:00 | 显示全部楼层
一般是RS232,但是有些笔记本的232口是母口,而购买的编程电缆一般也是母头,所以有时会有问题!买的编程电缆有的上面有个LPT口,但那不是真正的LPT(不要被骗,我就是因为插这个口烧了个本本的板板),最好找个公母转接头或是自己做一条编程电缆!
发表于 2008-3-18 21:55:11 | 显示全部楼层
现在的本本基本淘汰了232口了,多数都用USB转接电缆的。除非你买本子的时候指定要有232口的。
发表于 2008-3-19 16:42:50 | 显示全部楼层
有串口的话直接连就好了,没有的话可以用USB转
发表于 2008-3-21 07:07:53 | 显示全部楼层

哈哈

现在的电脑基本多淘汰了232口了。很多PLC不支持USB而支持232。现市场有买USB转232的了。我就是这样用的了。电脑问题解决了。你就还需要PLC的通讯电缆了。各PLC不一定相同了。当然可看PLC资料自己制造。还有知道PLC的通讯格式,解决这些问题就OK了
发表于 2008-3-23 13:16:37 | 显示全部楼层
先用232串口设置好通讯方式后,平时可用以太网通讯.
发表于 2008-3-25 13:20:06 | 显示全部楼层
要看是什么牌子的PLC的,象西门子的S200,300,400都要用适配器来连的,而且适配器也有USB的,PCI卡的
发表于 2008-3-25 14:13:49 | 显示全部楼层
看用什么品牌的PLC,选择最合适的连接方式.