常熟开关CV1系列户内高压真空断路器2 @' e; i, K; [! O) O0 A) H4 s
1、概述 9 Y9 a1 U- u7 |; z0 u
CV1系列户内高压真空断路器是新一代高压电器产品,适用于交流50Hz、额定电压12kV及以下的电网中起控制和保护作用,广泛用于工矿企业、变电站等场所。 ) b* }% [( l2 A/ G
●断路器有固定式和手车式; ' R4 l$ [ h! j. H2 y4 w
●断路器可安装于KYN28、KYN44A型开关柜或配套于其它铠装中置柜; 3 K. b/ S; Q7 x, H7 s5 e
●断路器适用于重合闸操作,并可适用于频繁操作场所。
4 f' b) Z7 P3 r9 e" O7 Q$ J* a5 z& @2 k+ Z" \( t* H/ ~' y W
2、执行标准
4 |6 a1 l* N# h: z; t IEC60694:1996,GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
8 h; x/ v7 _" i+ c: R( [+ \1 y: F9 { IEC62271-100:2001,GB 1984-2003《高压交流断路器》 ( n5 k5 N: V( c+ w" ?" P% D+ J
JB 3855-1996 《3.6kV~40.5kV户内交流高压真空断路器》
3 L' b3 V1 P8 w. @. @( J# n5 {2 F4 ^: M6 @ DL/T 403-2000 《12 kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 $ u+ o8 I) u% ]( v
DL/T 615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》
# K: G/ j# g) m9 i- n, X! O9 \+ D9 j2 O$ \# ~
3、正常工作环境和安装条件
: ~ E4 P+ Y) u t2 Y4 x●海拔不超过1000m; ; N x2 P" j! M6 f, t5 N
●环境温度:+40℃~-5℃,且在24h内测得的平均值不超过35℃;
2 I' L$ z' V: {+ W2 f$ E( P' ~2 Y0 e●相对湿度:最大日平均不大于95%,最大月平均不大于90%; 3 {! p0 l h2 e5 J; G- q
●周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽和盐雾的污染; % c/ {3 a2 v% j, z7 n
●来自开关设备和控制设备外部的振动或地动可以忽略; # q& B* D* K4 ]) k
●在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 * `% r9 E. D8 h+ L! ]( c1 a
7 x0 G( A; `3 ?5 n1 s/ n3 P, R, _, z6 z
4、产品特点
1 u9 j4 O. U+ y) \' n) }0 c, q●CV1户内高压真空断路器按GB1984-2003最新国家标准通过了国家高压电器质量监督检测中心全部型式试验;
$ Y0 e+ G; ]! B* i6 ~; A●CV1户内高压真空断路器短路电流开断次数达277次;
% V4 G2 e( l! O/ A- ^●CV1户内高压真空断路器通过EMC电磁兼容性试验;
6 \& d8 q/ x7 @5 ^●CV1户内高压真空断路器在预期的短路电流开断次数期间,不需维修(E2级); X' K! x# c. B5 @
●CV1户内高压真空断路器在容性电流开断过程中具有非常低的重击穿概率(C2级);
# {, S/ `$ v' h) o# e, Q' D6 ^# \" ~●CV1户内高压真空断路器可进行免维护频繁操作,机械寿命不小于10000次(M2级)。 |