[讨论结束] 132KW的三相交流电机如何选电缆?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-20 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
132KW的三相交流电机采取星角启动.由YC系列的3*50电缆2根从启动柜接至电机.启动柜距电机的距离在15M以内.请问所选电缆合理吗?希望能得到指点.不甚感谢!!!
发表于 2008-3-20 13:53:18 | 显示全部楼层
数据不太清晰啊!如果以效率94.5%,功率因数0.89计算,额定工作电流在250A左右。不知道电缆是明敷、穿管还是掩埋?如果是明敷我认为95的可满足,否则就得120的了!纯属个人意见!
发表于 2008-3-21 06:45:04 | 显示全部楼层

回复

当然要看电机实际工作最大电流了,还是取最大电流计算吧,这样比较保险。一般132KW电机电流在240A了。当然上面那位说的对了。要考虑电缆是明敷、穿管还是掩埋。假如实际周围温度不高的话,3*50电缆2根是够了,不过一般多要考虑为好。你是采取星角启动,所以每条线也只是一半的电流,按要求三角型是要120了。所以建议在你的基础上加一等级吧
 楼主| 发表于 2008-3-21 11:06:50 | 显示全部楼层
感谢楼上的两位.难道3*50的电缆2根还不够承载132KW(星角启动)的电流吗?(电缆不长.10M左右.走电缆沟).非要3*70的电缆不可吗?铜芯电缆的载流量每平方不是3-4A?132KW(星角启动)每根电缆的最大电流应该是140A.
发表于 2008-3-21 15:06:32 | 显示全部楼层
电缆截面越大,每平方载流量越小,50平方交联电缆理论载流量可以到150A,实际用起来发热严重,所以一般要选大一个规格的电缆,用起来就比较合适
发表于 2008-3-21 17:16:48 | 显示全部楼层
啊!对不起,我没有看到是每相2根50平方电缆并联。不过如果以30℃,两根并联损失为0.96计算,在流量在294A左右,应该没问题;但是长时运行后如果环境温度升为40℃的话,载流量会降为250A左右。所以我认为最好有部分裕量。万一出现堵转或者机端电压升高呢?电流都会短时过载啊!
发表于 2008-3-21 18:03:32 | 显示全部楼层
基本认为可行,2根50的载流量大于1根100的吧