QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2087|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 局部放电屏蔽试验室的尺寸,有何要求?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-21 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在要建一个测试220KV高压电器产品局放的屏蔽试验室,其内空尺寸多少合适。对其屏蔽效能又有何要求。是达到A级标准就成呢?还是要达到B级或C级标椎才成。要求测试局放时背景干扰小于2PC。
! _. p1 [3 a4 V( r) a5 u* w3 u5 l
5 t6 d+ C' ?! |4 \[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-22 12:52 编辑 ]
发表于 2008-3-21 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内空尺寸应结合试品尺寸和试变尺寸进行考虑,应该达到C级.
 楼主| 发表于 2008-3-22 09:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我说的主要是指高度,试变及电容分压器的高度比产品高。
发表于 2008-3-22 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5: r- |8 F) \8 P2 w/ c7 I# \1 }
通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,2 }7 T: b5 n/ _; m
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了8 X2 b7 Z' }4 H  e. Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" K/ C2 q/ h0 W4 ?
都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢.% e1 j: g2 d$ [- t. K

) s1 l' O9 L# J$ s9 u[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ]
发表于 2008-5-6 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
都遇到一起了!我正在做实验室!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表