|
|
发表于 2008-4-28 18:56:21
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
1、
, F" q( R" _1 `9 \8 q原帖由 meri 于 2008-4-27 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 P8 ~) E5 C( v7 x, n/ R3 f# B9 P按照这个公式来判断Ist/In<=3/4+Sn/4Pn,满足的话可以直接启动
4 G3 p* B; `& v3 ~. a(Ist:电机启动电流;In:电机额定电流;Sn:变压器容量;Pn:电机额定功率)
* H& ]$ @: G, y! Y. l, U& w+ Q) Q/ ~' L$ x9 B3 A6 A5 W A* ~0 K
市10KV环网经两台变压器(分别为1000KVA,1250KVA)供电的,最大的单体负荷是冷水机组的185KW电机,Y-△启动方式,其次是消防系统的消火栓泵75KW,喷淋泵30KW,还有空调系统的冷却水泵45KW ,生活水泵22KW,以及十多千瓦的风机等等,原设计为全压起动,有人认为这些均应加装降压起动...... : x. F e d8 h( z0 \8 ?
0 x3 H9 `: E3 k% d. T$ y3 b2 z这个贴子的内容似与LZ所提问题的内容不符。LZ在这里提出的问题并非是讨论电动机的启动。" K p( ?- R# c8 l7 b5 p
) d2 }8 x2 u; u! Q- O2 t* S
2、; B, E+ c1 p* W; Z
) J$ n; u8 w! {) N, F# i% F( D“我选用的设备一般要求使用电流不能超过额定电流的0.85倍”,这样的选择在机械、电气性能上来讲是可靠的,但其并不符合GB/T 12497-2006中的规定的“经济使用范围”。设计的可靠性关乎设计者的责任,而电能的浪费则是由用户隐性的付出,这是当前很大一部分人选择电动机的做法,可能也是对当前电机产品质量抱怀疑态度的无耐之举。我认为,在负载较为稳定的情况下,应使实际工作电流尽量接近而不超过额定电流为宜。当然这样可能会增加我们设计计算时的难度,但为了提高我国较低水平的能源利用率还是值得的。
3 U- ~* D1 q: C
& ~& k: j& Y- D* Z8 V1 |[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-4-28 19:22 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|