QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3675|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 这种三相电机的工作电流属“正常不”?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-23 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这种三相电机电流正不正常,37KW 星三角起动,开关最大75A,开启容易跳电。起后R 40A ,S38A , T36A。液压新机器。3 W8 B! W, l3 e. T2 j

3 W' A6 W3 d1 s3 b/ T/ i' `( s[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-23 20:17 编辑 ]
发表于 2008-4-23 17:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
先做如下的检查后再作判断:
1 Z* T6 @4 `# a. H6 X1 Q1.不启动电动机,检查启动器进线电源是否平衡?如不平衡,相差多少?
# l1 p/ x7 M  i( P2 r) M2.开关接触是否良好?4 P& _( g0 d' I" ~4 ]- J7 g; y) [3 v  @
3.接线头压接(焊接)是否良好?$ H$ q8 N, v+ E, e3 D) r8 A
4.电机的线耳是否刮干净?
发表于 2008-4-24 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电源不平衡造成的吧。测量一下三相相电压。这才是半载电流,只要电机不过热,应该问题不大。
发表于 2008-4-24 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这台电机的额定电流是多少啊?+ X0 d/ {$ f8 I9 D$ n# L( R
个人认为在70a左右应该属于正常之列,而且三相电流相差也不是很大。! v: y  K1 u* k; `, _
建议你调整或更换一个热保护开关或过热保护器。有可能是你的保护元件有问题或整定值不对。
发表于 2008-4-24 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电机功率计算公式P=√3*U*I*COSΦ
% A/ i0 Y+ U# A' X5 F3 ?: z) K& JI=37000W/√3*380V*0.85=66.13A
" i* H3 `+ T# Y! x, g3 x8 O一般是启动电动机电流=额定电流的4-7倍
1 L: i$ a+ y9 W  K, P' u开关最大75A太小了,
6 Y$ g$ y2 O$ |# e* O" s( o5 R8 G. X/ I/ S7 a# q1 P
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-24 13:58 编辑 ]
发表于 2008-4-24 14:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成楼上说得,75A肯定是小了,根本无法躲过启动电流
发表于 2008-4-24 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,对于电机这类感性负载,工作时还会有较大的浪涌电流,75A明显不够.
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是电机,开关都是进口配机器,三相电压平衡。另外一台好的
发表于 2008-4-29 01:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开关应该选用是合适的 只需考虑过载的电流 而启动电流无需考虑 因为这是与电机配套的开关 现在开关跳是在星形时还是三角时跳时
发表于 2008-4-29 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以把开关的脱扣时间调长一些,躲过启动过程。
发表于 2009-1-7 14:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
支持5楼的说法 :victory:
头像被屏蔽
发表于 2009-1-7 14:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-7 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
有一个大致的口决:三相380V电机,一个千瓦两安培。开关选型有问题,参考使用150A左右的空气开关。
发表于 2009-1-7 17:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我同意3楼和4楼的说法,三相电流相差不是很大,只要你的电机运行之中不过热是没有问题的,重点检查一下热保护开关或过热保护器;
; @3 @8 a2 d# }, R4 q* e实际上配的75A的空开就是保护电机用的,跳电肯定是有问题的,如果你的电机不过热(40A电流温度不应很高)--电机正常,问题就只有两个:1、你的开关不正常;  2、电机启动负载过重。3 P/ S: f: }" z2 `6 V
; N  d1 R0 x; \7 D3 C! \# Z
[ 本帖最后由 pengxanglong 于 2009-1-7 17:41 编辑 ]
发表于 2009-1-8 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
75A开关如果能调整就调大一点试一下!
发表于 2009-1-9 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流相差不是很大,75A开关太小。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表