对上面所说的液控单向阀的说话有不同意见! # H5 L& u, {* k- O. v" \所谓液控单向阀,简单点说就是P→A,同时由P的控制油打开单向阀,使其B→T导通,但上面的原理图怎么看,也看不出这样的功能。 ; F. A, ]. `8 g+ K上面的原理图比较残缺,只能理解的是该插装阀控制P口的油路到A口的通断,不能简单的理解为单向阀;电磁阀失电,P口的油通过电磁阀,过节流口到达插装阀的上腔,由于A口通过节流口回T腔,再加上插装阀面积差的关系,插装阀关闭,当电磁阀失电,插装阀上腔的通过节流口和电磁阀回T口,上腔失压,插装阀打开。而两位两通阀应该是在打开时起到压力补偿的作用的。 2 l2 C0 K" E% R W1 r以上仅仅是个人见解,另外上传两个用插装阀作为单向阀的图片。