QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 4395|回复: 12
收起左侧

[讨论] 三相电抗器的一相被烧了,是什么原因引起的呢?

[复制链接]
发表于 2008-5-20 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人所在单位昨天一台总开关的三相电器中的一相被烧了,而漏电保护和其他保护都没有动作,不知道是怎么回事?" b# |2 m! b! V4 O9 ^  M
请高手帮忙分析一下原因!( Q# U" U5 }% v' ~& w% _% y
发表于 2008-5-20 13:58:18 | 显示全部楼层
不知楼主说的是三相电抗器,还是总开关三相之中的一相烧坏了?现场烧毁的现象很重要,一般判断故障都要从烧毁的各种痕迹来分析和判断,保护电器没有动作,是拒动呢,还是其它原因呢,不好说。只能从你说的现象来分析,它不是因为过流而引起的,那么开关自身联线接触情况如何呢,要是联线接触不好,造成接触增大,温度积累,最导致烧毁。再说楼主所说的被烧,具体被烧的部位也不清楚,所以很难进行有效的判断。
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:58:30 | 显示全部楼层
被烧掉的三相电抗器,是用在漏电检测回路里的,本单位使用的是中性点不解地系统,所以用三相电抗器来人为制造一个中性点。不知道这次补充完整没有??8 d) Z( A! D; i% y5 h: r
表述不全还请提出。
发表于 2008-5-20 19:09:17 | 显示全部楼层
三相不平衡造成的吧
 楼主| 发表于 2008-5-20 22:33:52 | 显示全部楼层
什么原因会造成三相不平衡呢?
% B9 p' Z: P6 z( ?8 J2 d9 w平时都没有出现这样的情况
发表于 2008-5-22 11:26:46 | 显示全部楼层
三相电抗器能作为人为中性点吗?应该是接地变压器吧!- L4 A4 i0 i1 w3 Q2 q
/ o% h9 Y5 e. `0 D0 z" d% B
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-23 06:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 06:16:52 | 显示全部楼层
我们单位是煤矿,在井下,禁止变压器中性点接地
发表于 2008-5-30 08:03:00 | 显示全部楼层
变压器是什么联结组的?如是Y的本来不用中性点也没关系的,如是D接的,电抗器加上去有什么用呢?
发表于 2008-7-30 23:05:22 | 显示全部楼层
三相不平衡,或者是电抗器温度太高了,导致的
发表于 2008-7-30 23:55:15 | 显示全部楼层
楼主提问的时候应该把故障现象说清楚 否则别人没有办法分析具体原因 都是存在的可能性而已
发表于 2008-7-31 15:01:07 | 显示全部楼层
电抗器温度太高了!!!!!!!!!
发表于 2008-7-31 20:04:06 | 显示全部楼层
出现这种现像,一般是过流造成吧!
发表于 2008-8-10 18:12:03 | 显示全部楼层
使用错误吧,零线应该接变压器的中点。" v# @7 P1 k4 u6 E8 j5 p) a& f
而楼主用电抗器来形成一个“中点”当三相不平衡的时候不平衡的电流完全靠电抗器来通过!
+ q* P! s' E0 e0 N3 C6 {( c* r
这是严重错误的
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表