[已解决] 帮我看看PLC 接线问题在哪里

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-24 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
帮我看看PLC 接线问题在哪里
8 I* U/ {$ R7 H/ @. r* a. u2 h
如图   我需要记录脉冲数量  用的指令为# v2 [* {, A& p/ q& @
* X1 I2 Q: _: n' A
-------II------------O, I) b4 E' S: Z8 ^
         M0              M8235- w9 e1 w4 y; W& Q. s2 h
-------II------------O+ q* w! [7 J& u1 @0 |- R6 I% i$ r5 Q* A
        X2                C235 K30000, v  w& N, G5 r+ \) k: _+ A# @, N
------II--------------O
/ i) ^4 Q0 r. g: ?8 G        X3              RST C235! B4 T+ i9 H4 r/ S* y( I

: l/ }  \% j3 x8 G- vX2 接同后 C235 应该能记录从 X0 输入的脉冲数目   但我不知道是不是接线错误    操作时看不到 C235  里面有数字   请大家帮忙指点一下   
& D6 P1 y$ B2 f; A3 [9 R
+ a' R8 Y4 l+ j谢谢!!!!!!
0d2132a454.JPG
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
振荡器用示波器检测过  500HZ   占空比50%        电源是5V   1.5A  稳压原" j* j) c5 B* L0 N/ D% ^

0 o  x6 g$ q% @PLC电源 及其他部分未画出
发表于 2008-5-24 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用5V电源显然是不对的.PLC输入单元的光藕电路中串联的电阻是按照24V电源来匹配的,以期达到有效信号的电流.
4 W+ Q( B: x( e( F! W. Q& O" g" _- z( m/ G) P. j" L
再加一个24V电源吧,555仍旧用5V,三极管使用24V的电源,注意:电阻要合适,最好查手册,保证输入信号的电流一般在8-20mA即可.少了信号无效.# f, l7 ?5 n+ ~6 U. b
- I* Z* Z  o" [1 v0 I& v6 `
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-5-24 16:25 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-24 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
狮达老板的 意思是在三极管 集电极上另加24V电源么???
发表于 2008-5-24 17:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
是的,加电源吧!呵呵
 楼主| 发表于 2008-5-25 16:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照楼上两位的说法  已经解决了这个问题  谢谢