QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2718|回复: 2
收起左侧

[求助] 10千伏高压电机轴瓦烧毁

[复制链接]
发表于 2008-5-28 08:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有五台循环水泵,电机空载实验两小时温度正常,在联动试车时,电机轴伸端轴瓦烧毁.! C+ N1 R! y* R6 M+ @/ m$ \
1.厂家说明书电机轴向串量最大10MM,我方现场测量开机电机磁力中心线正常与停机后,轴串量为6MM.; D$ N4 B6 ~. h1 F4 P  @3 \3 c; [
2.电机开机盘车三个人盘车无法盘动,是否正常?
* @) w7 V- d9 o% f3..厂家认为我方开机前未盘车造成烧瓦(24小时前我方用行车盘过车)" c6 E' H* _' o9 B2 r
请各位高手分析一下是什么原因造成烧瓦?
发表于 2008-5-28 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机开机前盘车三个人盘车无法盘动,若是空负荷,是不正常的。烧瓦的可能原因有:+ I! V) D; J* O! ~1 z
1  轴瓦配合间隙太小,引起润滑及散热障碍。
! j+ H) c9 v; L' Y, a+ {( e2  检查二端轴瓦的同轴度,若误差较大,也能引起负荷增大,发热烧瓦。# ^: m4 b2 z6 o
3  检查润滑状况,看供油是否正常,看润滑油是否洁净。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
hero2006 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-28 20:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从你讲述的情况来看,空载实验两小时瓦温正常,那也就是电机本身的原因可能性较小,当然也有可能是润滑存在问题,不知道联动试车时间多长?通过时间也可判断.; I' D, p% [' p) R
个人认为是联机后轴线有偏差,导致轴伸端轴瓦配合间隙不均匀,引起局部发热烧瓦.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
hero2006 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表