[已解决] 请教耐油橡胶密封垫为什么会和变压器油起反应?

[复制链接]
发表于 2008-6-3 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江牡丹江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们公司用的密封胶垫材料是丁晴橡胶的,2 _! f- Z: l% t" U; r
和变压器油在一起时间长了会在油中产生甲烷,8 `( G! S+ |- w( v8 t: I: D
不知道原因和解决的方法,
; e4 h: K% a$ q, K/ h5 D请那位知道的工程师给想一下办法!
发表于 2008-6-3 19:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从网上搜到了点东西,应该对你有用。& L1 N7 }, M2 s
1、变压器油进行色谱分析主要是分析哪些气体?气体的分子式是什么?* x0 `/ h4 I2 A2 G3 c8 y3 ^4 e- {- |  s
答:这些气体主要有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(cO2)和氢(H2)。
2 Z% v+ e" S6 M. s: w. k8 ~4 y. |
7 _& T7 h* ?- L8 d2 A/ ~# w2、什么叫烃类化合物?变压器油气相色谱分析中的总烃气体含量是什么?0 e  X% S- h2 [3 J1 S
答:凡以碳原子和氢原子化合而成的化合物,统称为烃类化合物。总烃气体含量是变压器油气相色谱分析中的重要指标,通常是指变压器油中溶解的甲烷、乙烷、乙烯、乙炔4种烃类气体含量之和。: l/ E9 Z% E) c  [' k0 A- v$ k, c
5 ~1 b. R1 I. p, u0 C
具体见http://club.china.alibaba.com/fo ... /107_24465319_.html

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
云动风清 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-4 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江

回复 2# 的帖子

这个我了解,
9 Y0 W) \  T& ?. D2 U5 l就是因为色谱中甲烷的值超标,
1 w1 S2 t4 U- s# t& p% ~+ i我们才做了试验,6 X: |2 Y* |+ I6 r( s
将胶垫泡在油中,  T) V* X' e+ W) n' i' u6 C# P
结果一个星期后,
* z6 Y3 Z' b5 N+ i. l1 x- u9 N7 \甲烷值增加了十几倍,! V5 [: _: m- r$ y0 p
因为不了解橡胶和做胶垫的成分中那种成分会起到作用,+ d( u- r9 L1 Z2 A/ [7 ~' p
才请教的。
: U3 C" o9 D- @7 ^. a. c1 T, N9 k0 {3 \9 Z" ?' M& C7 s9 f  v  Y
还是要感谢楼上的帖子!
: b7 H( R, }  m/ k谢谢!
发表于 2008-6-4 18:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你确定是因为丁腈橡胶造成的吗?可否用其它橡胶做下试验,如丙烯酸酯橡胶,以确定是胶的问题还是油的问题。
发表于 2008-6-22 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 hanjixian 于 2008-6-4 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ K3 F' h6 C( x+ y& W% z% V2 M你确定是因为丁腈橡胶造成的吗?可否用其它橡胶做下试验,如丙烯酸酯橡胶,以确定是胶的问题还是油的问题。
, ~/ R1 l' Z8 |. ~2 V3 C8 ~
   很有道理。还没有见到过橡胶产生甲烷的。会不会是其它的成分迁移到橡胶里面导致甲烷数量不变但含量升高?或者说橡胶里的配合剂有什麽反应?