[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;- W0 l2 F9 p- a: r8 D; e  R8 r  m& A
非常不明白,单项为什么能接出两种电压?! F$ i4 ~; R2 {: B! F  r3 I

$ U8 I. ~( c* ~  i+ E[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层
资料1:4 ^5 }' d* f; o8 P* G' [
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V* m, l. ]' h: G& n9 W
资料2:# V0 f- E5 \, A4 v
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
( L% ]0 e1 U* s) [) ?, R$ o4 w1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 8 ^# z1 L7 j' R0 p9 E9 c: S
2.“范围A”的要求:
% C" m: W* k' s) u115~120V系统: 2 w) _8 w% W' ?& i; F& {
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
% h! i1 p% p3 o( n2 l8 [, Y无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
0 l: S- Z1 j% I1 p- s: v! r; N460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) 3 N9 b& ^$ t/ L$ q
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 / @8 u! w6 [; ?/ ]* g
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
, ^& L, T, B) O, L' m- I13200V系统:供电点12870~13860V。   `; v5 t, g- i" M& M4 n. o
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 8 o/ @# A4 R. i1 B# j( ]: k6 U& {0 W
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: " Y3 }4 {1 k# B
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
3 h" g, n0 f8 u* D对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
4 n* @) O9 ?* D; y0 U: f对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 `2 U: W( e; ~$ |1 w% c
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...
6 r+ k# I, h7 t. K$ w. X3 G; U
还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行