美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz 就是单相可以是120V,也可以是200V* m, l. ]' h: G& n9 W
资料2:# V0 f- E5 \, A4 v
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
( L% ]0 e1 U* s) [) ?, R$ o4 w1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 8 ^# z1 L7 j' R0 p9 E9 c: S
2.“范围A”的要求:
% C" m: W* k' s) u115~120V系统: 2 w) _8 w% W' ?& i; F& {
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
% h! i1 p% p3 o( n2 l8 [, Y无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
0 l: S- Z1 j% I1 p- s: v! r; N460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) 3 N9 b& ^$ t/ L$ q
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 / @8 u! w6 [; ?/ ]* g
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
, ^& L, T, B) O, L' m- I13200V系统:供电点12870~13860V。 `; v5 t, g- i" M& M4 n. o
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 8 o/ @# A4 R. i1 B# j( ]: k6 U& {0 W
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: " Y3 }4 {1 k# B
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
3 h" g, n0 f8 u* D对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
4 n* @) O9 ?* D; y0 U: f对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。 |