QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1820|回复: 2
收起左侧

[求助] 液压PID的问题

[复制链接]
发表于 2008-6-9 14:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问如果用PID来控制比例阀方向阀的开口,PID的原理是偏差e产生输出,但是如果偏差e=0,那么输出=0;这样阀的开口也会=0,
3 y" ~) }& [& J# s! W在实际应用中,是否是将初试设定阀的开口减去或者加上PID产生的输出来控制阀的开口.
9 ^# Z: ?1 ]. j( W' Q  [1 O1 m例:初始设定比例阀的模拟量电压=5V,
& D' y" C& \2 C偏差Ev=实际阀的流量输出-设定阀的流量输出(5V对应的流量)+ W. w3 R% \" I3 |

: ?' V5 {2 N( i! C: ~' B那么实际给阀的模拟量电压是否就是5V+PID(Ev)?
. K: C8 P- X6 d- k) N: n: m0 D( P3 l0 F) v- I
PID(Ev)就是根据偏差得到的PID调节量
' x$ m( C! Q' D
2 G1 ?$ x6 U: i4 @+ B; S: e+ F* C请大家指点,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主深入没有浅出# e: w8 M6 V' ]6 M) ]& u) T
你给阀的信号就是你控制的信号,你给的不是偏差,不要考虑内部是怎样的,内部的偏差PID会解决(不过效果要看PID设定的是否合理了)
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上,我的反馈有点特殊,因为我做的是两缸的同步,如果光反馈每个缸的实际速度,那么总会存在一定的速度偏差,这样两个油缸运行的时候就会有累计误差.9 h  o/ O# t2 j* F% M. X- S3 C' }
  N# q3 |$ u; h# S, G6 e: G
我反馈的是两个缸的位置差,所以我的想法是将反馈的位置差和设定信号叠加后再由PID模块来处理,不知道这样做是否合理.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则