[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。% [) L5 W1 _, t
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。; Y# W5 N' d* y9 E5 P

; O' I$ ~* x7 v! V/ }/ F' A& ?套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
* Q  M6 [  ?. C& ~# ]' [
: \0 {# B( X* `# F请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。4 p9 U6 Q# p" x$ l5 U) [
) M6 W$ B! D& G. `
现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。& p/ @) [3 Y' n% Y$ }/ N2 |
& z3 P! C3 I! q. Y
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。! v# j) I: b6 R% E% g
2 C6 V8 p* j5 P$ V& V, e
恳请各位能帮忙下。先谢谢7 i* T4 z# s& n9 p4 J3 W
6 @" r! d: O, X1 }/ }3 M# \6 Z
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。+ D$ f* ?9 b0 U& y( O3 X
据《现代综合机械设计手册》提供。4 |' O$ A: x2 ]9 j5 O5 f

' u& }" _7 `3 n. x[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力
/ b7 q/ C! Z' M另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
$ X3 K: A! _# a, V0 j: q) N5 R. c# E% f) w! S' [
Mmax=41.112MPa6 d/ ]4 P" _* c; x% r3 e# A! w

5 v# y9 k  P# A4 M2 l[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
; w6 p# B4 x) N; m2 u& k- u9 h1 w7 ]5 D7 q/ ^
: k# q* A' {. d# w1 X0 b
你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?+ M1 n* A# J+ J$ W1 r, |* }
能简单介绍下怎么算出来的么?
# v- u4 Z4 ^" z$ m6 h% ~( Y* w; k9 I. D
这个数据对我非常重要.3 _6 ]2 D. r; I: ^
/ ?1 \% z0 f8 [( x0 }
有谁能验证下么?. {) o. r" y! W$ S0 H8 w
0 X$ e# @: r/ R6 u* h5 `' H9 o
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
3 ]7 X, N; X5 F+ L
; u$ |8 N6 }- m8 X' O: T5 z" @& T但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i5 c. T2 r/ o, p$ y$ u& ?/ U
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?