|
|
发表于 2008-7-7 14:59:28
|
显示全部楼层
来自: 中国河北唐山
PLC检测控制的基本构成:
% A# e* J U( {传感器:检测压力(或其他信号),并将压力(或其他信号)转换成电信号,不同的传感器有自己的压力和电信号的对应关系,可根据检测范围需要或输出信号的要求,选择相应的传感器。传感器输出信号有0-5V,0-20mA,4-20mA,0-24V等多种规格。
?6 B* r4 H5 G# Y& V1 U变送器:将传感器的电信号转换成PLC可以读取的信号,通常输出的为电压信号或电流信号,输出电信号多为0-5V或者0-20mA。
/ T, ~3 h3 t; z; K1 T如果传感器转换的信号比较标准,或者PLC带有的A/D转换端口检测范围能够适应,可以不使用变送器。使用变送器主要是为了保证检测精度和范围。
, ^! _9 }' L9 V, KPLC的要直接检测变送器或传感器的输出信号,需要带有A/D转换模块,A/D转换检测端口作用是:将变送器的信号检测数字信号,可供PLC内部处理和使用。 l4 P! z6 @/ q( i5 h0 v6 A9 [
/ H2 X+ S6 p J) _: S2 r
由于PLC的A/D转换模块价格较高,通常都使用上位机(计算机)加A/D转换板将传感器或变送器的电信号转换成数字信号,然后通过通讯端口由上位机传送给PLC实现控制。; y/ _& P5 W1 r2 b; P& [9 m
, f N, L2 g+ Z( I. g
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-7 15:06 编辑 ] |
|