|
|
发表于 2008-7-7 14:59:28
|
显示全部楼层
来自: 中国河北唐山
PLC检测控制的基本构成:
4 j) \# Q0 f/ H+ U3 v X, W9 n( g% }传感器:检测压力(或其他信号),并将压力(或其他信号)转换成电信号,不同的传感器有自己的压力和电信号的对应关系,可根据检测范围需要或输出信号的要求,选择相应的传感器。传感器输出信号有0-5V,0-20mA,4-20mA,0-24V等多种规格。3 Q6 Q, [6 F( r
变送器:将传感器的电信号转换成PLC可以读取的信号,通常输出的为电压信号或电流信号,输出电信号多为0-5V或者0-20mA。
7 \6 R8 N9 O, Y; R如果传感器转换的信号比较标准,或者PLC带有的A/D转换端口检测范围能够适应,可以不使用变送器。使用变送器主要是为了保证检测精度和范围。1 F& E a& ^3 q0 n8 t; \0 c
PLC的要直接检测变送器或传感器的输出信号,需要带有A/D转换模块,A/D转换检测端口作用是:将变送器的信号检测数字信号,可供PLC内部处理和使用。
/ O& h5 J) X8 L& @9 j8 D
y" R6 E3 j# \由于PLC的A/D转换模块价格较高,通常都使用上位机(计算机)加A/D转换板将传感器或变送器的电信号转换成数字信号,然后通过通讯端口由上位机传送给PLC实现控制。& z. T3 z9 T1 V7 |- Y. ~9 q
7 F; x/ \7 _; d; |" y2 @
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-7 15:06 编辑 ] |
|