QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4757|回复: 8
收起左侧

[已答复] 管道的色标问题

[复制链接]
发表于 2008-7-10 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
石化等企业和国标里对管道都有涂色区分的要求,而且国外一些工程里也有类似的规定。$ H3 Y8 }, U0 a# s( B
但是在北方很多管道都有保温或者伴热。这样一来即使是有色标也被包在里面了,0 r; {' z* F. V7 x: R4 }
所以不知道遇到同样问题的朋友是怎么作的?
% }, F: |" g- l" B难道是把色标涂在外面?
9 v2 E: u2 P9 t9 [$ f/ Y但是这样整个管子都涂不是就成涂保温外皮了?& V& \0 j& K8 k4 t; L+ U
而且油漆对管子还能起到保护作用,这样一来不是太浪费了?该涂漆的地方没涂。。。不该涂的又涂了。
2 {$ m& S8 x5 A$ \( ~
' H# V# r! {' L- d8 {! T/ ][ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-15 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
根据工程管理,保温管道需在保护层外表面刷色环,通常色环面积按总面积的2%考虑,油漆量也按2%考虑。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-11 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那里层的工艺管线还刷吗?
发表于 2008-7-11 20:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,你提的问题可执行以下规程:% X! o, R" r! R$ I) `
(1)GB 7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识, Z( d9 Y5 M0 M* H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=227000
& Z6 |( {+ a  m  C, o7 x(2)SH 3043-2003石油化工企业设备管道表面色和标志$ x4 e, d' x/ n7 r8 n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161402
% N+ o2 m4 d2 z" i% I(3)DL/T 5072-2007火力发电厂保温油漆设计规程
' x0 J, S& w; S8 @# U* P* Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=459265
发表于 2008-11-29 22:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了。嘻嘻
发表于 2008-12-1 10:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢楼上
发表于 2008-12-1 11:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
以前真没注意带保温的颜色,看了学习了。
发表于 2008-12-1 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林

回复 1# shewei1979 的帖子

我们厂的外面不管了。
发表于 2009-10-23 11:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
下载一个,学习。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表