发表于 2008-8-11 19:51:10
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 x7 V* ?. S4 G c# u* t6 Z7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠* G" v; N5 }( Y2 A
, w! e+ Z; @ D, N& H9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ...
- ^$ f9 y+ u S) F0 c
9 ?( |( O# H! a+ |1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
6 O* Q3 c' ~+ s6 F5 `0 v% C2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;, @ i% P( U, p* m
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;
, F' i) `( M; ]5 [8 ^/ h4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。
7 K: p& d* ?+ K5 ]( P$ R8 ]; P5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。
2 U6 a1 m" y3 n6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。8 e3 y, z5 X- o5 c7 ^ z
7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。 a; F9 B* C# M! X/ p% ~$ }
......) X& O/ S4 B# N5 w! E% ^6 h/ _
5 F; f! b4 t3 U我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。
! q: P, n0 d9 [. `4 b a5 w* T
' G# N, @* c+ Q[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|