原帖由 fly_slayer 于 2008-8-11 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) h7 W( \. k' y3 ? p7楼的图要实现远距离控制就要有4根线(在7楼的基础上加以修改:将停止按钮串联在FR、SB2间,起动按钮并联在SB1上),线太多了,但是安全可靠* D0 D1 p+ @6 j0 ~# H5 [3 I7 h
1 U' P3 e9 {7 D) H9 J0 k R5 j# x* @9楼的图只要一根线就好了,但是安全性、可靠性不高(图中的两个灯一定要 ... 7 L8 U7 S5 ^9 `# i
9 B; e; m& l, V% ?& R1、7#的图中实现远距离控制只需要3根线;
: p' L1 q5 U! A" j2 K2、9#图中的两个灯如果没有,在远控停止操作时,将发生相间短路,这是危险的;1 J% y/ a8 S" v# A( ~, l P
3、9#图中看似只使用了一根远控线,但还需要和B相、C相连接。这限制了远控按钮的安装位置。如果在需要安装远控按钮的位置没有和主电路相同的三相电源,那么还是要引三根线;+ G. f' d7 {! @
4、7#图中给出的仅是一个原理电路,实际上控制电路的电源一般取自一个控制变压器。这个控制变压器提供的控制电压多为安全的特低电压,以保证操作者的安全。而9#图中的控制电路则必须直接使用电压较高的三相电源,这是很不安全的,说是不宜使用,实际上在许多情况下,是不能使用、不允许使用的。1 @+ W( \% t" S6 Y( ^
5、9#图中电路“只能是用于小容量的回路中”的说法是不准确的。因为如果把图中的交流接触器换成一个小容量的中间继电器,然后再用这个继电器来控制交流接触器,这和容量真的就没有关系了。6 J5 n, f* ]) ?4 ` J( v) H0 Y
6、电磁控制电器(接触器、继电器)组成的电路,其重要工作指标之一,一般要求在额定电压的85~110%时应能可靠吸合,在额定电压的65%以下的某一范围内应能可靠分断。采用9#图中的电路,则难于达到这一指标要求。
9 l5 r) C v: |7、关于省钱,如果实际测算一下,9#图中的电路不会有多大的节省,甚至可能需要更大的安装和维护成本。* r9 N: _1 |$ [/ e6 k8 z
......! S- {/ b2 z! I, k4 ^& R! e
; y' e& w7 c _0 w# r% q5 l- M我的观点,在实际工作中,不宜采用9#图中的电路,它有太大的安全隐患。 a: I: c% t# B1 h
' a3 q9 p# ~: Z2 B Y' x2 T[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-8-11 20:17 编辑 ] |
|