QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2952|回复: 12
收起左侧

[讨论结束] 2台S9变压器并联运行,其中一台的一相怎么没有电流?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-10 12:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
2台S9-630变压器已运行7年了,并联运行一直没什么异常,最近发现其中一台变压器电流比较低,而且此变压器输出B相没有电流,过了一周后又成C相没有电流了。断开输出测量电压均正常,开关也正常。$ ~) ]* t% o* g% u! X. @- i
     这台变压器平时带的负荷比另一台要大,但大部分电流却都偏在另一台上了,有没有知道这是什么原因?会不会是变压器阻抗不均衡造成的?
发表于 2008-8-10 16:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2台同样型号的变压器,会出现这种现象,肯定有问题了,希望你能把变压器原因找出来,以免发生事故。
发表于 2008-8-10 21:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
断开输出测电压,你是 分别测的任意两相嘛?比如 ab bc ca
/ |. K! H$ Q" R  c9 E看看有没有电压。
发表于 2008-8-11 09:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、查看低压侧接线螺钉是否松动,有否氧化。
  [6 D) z; o. \! Y5 V0 C: l2、高压侧熔丝有否断开,因为你是空载检测的,低压侧电压有可能正常,但不能带负荷。( u5 `  i: v" k. l
3、用这不正常的变压器单独带负荷,看是否正常,如果能带,说明变压器内部有问题,应保养一下。
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢各位提供宝贵意见,现在实际情况是,一台变压器电流为:500A、500A、0A,另一台变压器电流为:600A、600A、950A; h: a" V' a$ a/ P
,第一台变压器单独带了个4kw小电机后做试验,电流也很均衡,没有偏流现象,从变压器出来后有10米左右的封闭母线,中间部位有发热现象,会不会是因为封闭母线接头处发热氧化,但厂家说封闭母线发热,导致2台变压器并联运行电流不均衡的现象?
: Y+ G3 L" A: ]  Z2 Y
- p3 ?7 b  s) A1 R1 Z' x    楼上的说如果单独带负荷正常,说明变压器内部有问题吗?敬请再说明一下
发表于 2008-8-12 14:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
母线接头处有问题,也不会差这么大!一个0A,一个950A!带小电机没有问题。
) I8 N' m/ U1 X) P% m6 U! v3 q* K# Q2 X
做一下变压器特性试验,看看空载、短路损耗有无问题。
发表于 2008-8-13 07:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检査一下各接线点电阻,特別是铜铝接头、接点,如未做特殊处理或用专用接头,很容易因原电池效应被腐蚀造成接触问题.
发表于 2008-8-13 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
检查变压器绕组的直流电阻和母线的接触电阻,如果接触不良造成直流电阻增大,可能使负荷偏移到接触良好的变压器上
发表于 2008-8-16 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州

回复 1# 的帖子

根据你所述现象,应该是没有电流的变压器低压接触不良,包括外部和内部,低电压、小电流测量时,; g% T1 {: q' I
一切正常,大电流时会甩负荷没有电流
发表于 2008-8-18 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 byqlq 于 2008-8-16 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& _( Q6 p7 \- O& n8 a
根据你所述现象,应该是没有电流的变压器低压接触不良,包括外部和内部,低电压、小电流测量时,6 x; g/ r; H8 e
一切正常,大电流时会甩负荷没有电流
% ~1 U: h6 h- Z, a8 Q, `) P& l
同意这个说法,做直流电阻应该可以做出来。
发表于 2008-8-19 09:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
单台做试验检查:如直流电阻,空载试验;检查触头是否良好接触.....' V: a/ J* v% z6 v: O. }( \
问题是有的,一个个排除
发表于 2008-8-19 11:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
应该是没有电流的变压器低压接触不良,包括外部和内部,低电压、小电流测量时,: d, T  y" j: |
一切正常,大电流时会甩负荷没有电流
 楼主| 发表于 2008-8-20 09:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
问题找到了,从变压器出来的封闭母线有2处变色现象,从外部测量此处温度比别的地方高出10度,估计此处发热导致接触不良引起来的,谢谢各位帮助回帖
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表