石油化工行业配管设计有一个管道等级表,结合不同介质\管道材质\压力\温度等要素组成等级供设计时选用,如1.6MPa等级中的碳钢部分有:
1 i/ k" E* R: R0 b* `+ z# E# ?等级号 适用介质 腐蚀裕度mm 法兰公称压力MPa
" ~* f J, G1 E( cA1 一般油品、油气、溶剂等 1.5 1.6
/ `- q9 S' @6 r7 B. N; L! G# nA2 一般油品、油气、溶剂等 3 1.6
( E, {) W% U, k- x ~! U N/ mA3 循环水、新鲜水、非净化空气等 1.5 1.6
) f, s& O6 X$ q% J2 ~ fA4 主风 1.5 1.6
8 j& s+ {( k. X7 m; DA5 酸性水、酸性气、含硫污水等 3 1.6: \' D( u6 V* f/ M2 Y- g. X
A6 碱液、碱渣、酸、酸渣 3 1.6
3 ?3 a8 V+ ~, W6 Y8 D& UA9 二级除盐水(热工用) 1.5 1.6. E& t7 F1 Y& e5 k; u
A13R 酸性气, 酸性水, 含硫污水, 含硫氨水,含硫化氢油品 6 1.6 |