[求助] 请问压机上用的压力传感器或者变送器是怎样的?该如何选择?

[复制链接]
发表于 2008-8-28 13:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
菜鸟求教~~~
' F& [6 T8 S- q, a5 V. p' s因为很多老的液压机压力显示都是采用的压力表,要如何才能将压力表显示压力改为数字显示压力呢?
; B  u- }1 O3 m. J6 H改换成自动控制压力需要更换或者增加些什么电器元件呢?该根据什么来选择呢?/ P1 g# D6 n2 F' i2 P) @$ a( t9 s1 i- ?
请教各位专业人士~~
& M, n  ]& J3 @# z% s5 T# N多谢~~~~~
发表于 2008-8-28 14:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
首先你有没有必要改成数显,尤其是有没有必要改成带信号(模拟量、开关量)输出?
+ q; C$ F0 C$ B0 _& q9 v仅仅改数显的,那么不需要增加其他什么设施,直接更换即可。1 t: m* j3 q' J0 u/ T5 L  G( y$ A
如果要带信号输出,并且反馈控制系统的话,那么就比较麻烦,得增加相关继电器或者在plc程序上修改了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-28 14:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
首先你得确定你的压力量程# T* ~7 c7 ~/ F) d. z$ [
然后选择压力变送器1 x' \( G+ R9 _! S$ J, J$ |
根据压力变送器的输出来选择数字压力显示表
2 T. q) Z$ ~  `1 N- A# A8 x当然还得根据你的数字压力显示表提供电源
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢楼上二位!; d1 C( K  U; G. {
是这样的,学院上有一台很老的热压机,全是手动操作的,而且卸压和保压的时候有些问题。: W( l2 ~* }- M* U1 d; w$ ^3 l5 H  S6 d
现在想要把它改成PLC自动控制的,我不知道该怎么下手,从哪里改起?" H' i+ ]/ w& H; X0 q- |1 O
要用PLC来控制,那温度和压力都要有信号输入输出的,该加些什么元器件呢?
1 k/ Z( S8 X) w2 B6 ~现在的压机假设说设置升压到10Mpa,想要把它卸到8MPa再保压就做不到,手动阀稍微一动压力就全部卸掉了。这个是哪里的问题呢?是否要重新设计油路或者增加阀呢?
发表于 2008-8-28 15:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 dingding_bj 于 2008-8-28 15:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* T6 m  q( c) D8 u
现在的压机假设说设置升压到10Mpa,想要把它卸到8MPa再保压就做不到,手动阀稍微一动压力就全部卸掉了。这个是哪里的问题呢?是否要重新设计油路或者增加阀呢?
  n1 T: I( t& T( S

7 o3 v$ P$ D# o' Y) Z5 D, a  S如果是这个问题,建议你修改原理图,增加一组溢流阀,即两组溢流阀并联使用,需要高压的时候,高压溢流阀参与回路,需要低压的时候低压溢流阀参与回路。溢流阀的选用通过一个两位三通的一个换向阀来实现。
发表于 2008-8-28 15:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“手动阀稍微一动压力就全部卸掉了”是因为手动阀的通径较大,即便动一点也有不少的油液流出,压力当然降得很快。方便的话可在手动阀旁并联一只压力表开关做卸荷节流阀试试。
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 5# 的帖子

多谢江版!% a  S" G( I, h& F0 e
那想要把它改成PLC自动控制的,又该从哪里改起?; N3 H" O# `) f
要用PLC来控制,那温度和压力都要有信号输入输出的,该加些什么元器件呢?
0 h, @! }% Q" Y0 v
% L6 Y6 e( W- u# ~# i我从来没弄过液压方面的东西,也是第一次接触热压机,觉得提到的这些专业词还是有些抽象~
. _5 O7 ?2 Q$ F/ c* {选各种阀的时候需要哪些参数呢?
0 t2 S& l" `$ t# j" ^$ G% x4 o& h% ]3 ^) c; L
再谢各位~~~~
发表于 2008-8-28 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
温度   热电偶
0 j" @8 r7 a5 c1 }# M2 F压力   压力传感器 如果你的泵是变量泵,最好输入信号统一了,比如泵是0-10V的,那么压力传感器也用0-10V,很多时候方便编程.
发表于 2008-8-29 09:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟看看这个回路中的方式是不是对你有所帮助和启发??????????! d. q$ x& m& c) ?+ X2 o& Y, |# P

4 Q, p0 W6 k. @2 ]/ U& D哈哈! 双溢流示意.jpg
: {, h' Q0 O) L要求多加点分!!!
发表于 2008-8-29 12:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上这个是两通插装阀在压力阀上的典型应用!把上面的先导压力阀换成比例的还要好使!那调节的压力就多了!
% _/ j$ G) x5 L! t+ u/ j' q首先楼主应该确定有两种方法:
7 ~& B) W" ^, d7 `1 Q3 r1.如果泵不是变量泵那么就要用带反馈的比例溢流阀就搞定了有PLC输入相应的电压值,那么压力就会相应的无极调整!前面再有一块压力表就OK了!不需要在系统里做大闭环设计!8 E* u3 |" j. z# H9 H' _
2.还有一种就是在泵上面做文章!其实也是把原来的泵加一些电子元件和1其实是差不多的!把泵变成电子泵!! [' I; V0 Q7 G8 |7 p6 \
在自动化系统中加压力变送器什么的一般是为了得到一个整个系统的闭环,例如的变频控制水泵就要压力了!这里其实可以不要!
 楼主| 发表于 2008-8-29 13:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢各位指点!~~~, O  m* ~# n- E  Y( `- ?0 U+ |
但我还是觉得云里雾里的~
- r) P' C! O7 I& L' L  A泵的标牌上写的是:轴向柱塞泵,型号是:MYCY14-1B* T  q/ J! F; F" ^$ C
公称压力:31.5MPa,理论排量:25ml/r5 C, k1 o$ S( X# F
差不多是这些,有些字看不清了
! l9 {3 i/ o6 _- @, _5 @7 J这个是变量泵么?
发表于 2008-8-29 14:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dingding_bj 于 2008-8-29 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! d/ G/ `8 C( _# Q; y% R  H: m9 T多谢各位指点!~~~
/ v* m/ H5 s' k1 z& U' L( w( x6 B但我还是觉得云里雾里的~; J% t3 k! h/ E5 L* n
泵的标牌上写的是:轴向柱塞泵,型号是:MYCY14-1B0 R: L& ]) M4 M
公称压力:31.5MPa,理论排量:25ml/r3 }2 W, F- m& f5 G* ~: D
差不多是这些,有些字看不清了
# v0 K" x7 T, @4 V" l) @3 W这个是变量泵么?

1 Y7 J- Q2 B( M: }1 r5 X  ^定量泵;
. c& }7 _0 r" y% F" s3 T' }8 A3 }你要变多种压力不用管泵了,在系统上考虑,加变送器也可以。
 楼主| 发表于 2008-8-29 15:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那是不是就在液压系统上加wuwanfu提到的带反馈的比例溢流阀等就行了呢?
3 W! }5 E. r7 ]7 F: a阀和PLC之间的连接和通信怎么做呢?
" H! ^* w! ^  Y1 t还需要加其他的电器元件么?
 楼主| 发表于 2008-9-1 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这台热压机就是这个样子的:* x1 _$ O( v0 k% j! C7 S; D
DSC00913.jpg 1 N$ D& d) H  R
控制箱就是这个样子的:) ?( A" ]3 l5 |# q/ s
DSC04081.jpg & I' D+ v6 j1 {' L* l
这个阀是什么阀呢?
# c/ I, k% z3 S% M# Z& o液压管路就那么几根
8 V. z( N" H% T( N$ U+ G我要改它该从哪里开始下手呢?
+ z$ @& V4 J6 M( z, [( C2 U; y  O7 R请指教~~~~2 L5 [: ]# n9 r1 f
谢谢~~~
发表于 2008-9-1 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MCY14-1B:定量斜盘式轴向柱塞泵' G% o  C- \& _+ x- x( ^0 q/ b
阀组上从左到右依次为(没提供原理图,只能估计):主缸液控换向阀、溢流阀,右边好象是顶出缸的换向阀。$ [, V) W. q) M" ~0 h5 x
再比较一下与Y-50/64型油压机的液压原理图有多大的区别。  H' q$ e0 A$ A' D" @0 o( ^

2 B  {. [0 L) R& \" o1 E[ 本帖最后由 cdxwg 于 2008-9-1 12:27 编辑 ]
未命名.JPG

Y-50油压机说明书.rar

185.86 KB, 下载次数: 12

发表于 2008-9-1 12:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
换个集成放大板的OBE比例溢流阀,配一些电源模块输出到阀就可以了,不需要PLC吧
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是从后面看的管路:
4 j6 |9 ?' R4 c6 G+ }0 V DSC04085.jpg
% q( V$ G7 \% ?8 H; X这是后面看的全景:
7 {* C* F0 ~" X6 ] DSC04087.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 15# 的帖子

多谢~~~~) v% H* \) q" S( y
这个好像不用顶出的啊~/ }1 d7 v" x! ~5 k" E6 h; i
只是上面的活塞移动,下面的好像是不动的
& a% {+ Z+ ^7 `4 x' Y1 o4 }& K) R就是没有原理图等任何资料,所以我才上来求助的~~~
 楼主| 发表于 2008-9-1 13:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 16# 的帖子

学院上的老师要求要用plc控制的~
发表于 2008-9-1 20:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
结合后部的管路图看最左边的大阀是手动换向阀,最右边的应是液控单向阀。这么大个的换向阀是无法使油缸压力从10Mpa缓降到8Mpa的。
; f- \3 ?' I6 V- x& i如果是单纯地要求进行压力控制,在不更换液压阀的情况下,用PLC并不一定能解决问题,完全有更为简单的方式来满足要求。
 楼主| 发表于 2008-9-2 00:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢各位~~~
/ E, I& p' A+ j换阀,改变油路都是要做的,只是改用PLC控制而已~+ Z8 G) Z" W: ]. E% W
我明白油路的改变和PLC的控制是两码事
: {9 h8 O% d/ e% z' m现在要做的就是改变现在的液压状况,还有就是改成自动控制,从而提高这台机器的性能~
发表于 2008-9-2 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以选用比例溢流阀或比例换向阀+压力传感器+PLC程序压力显示的方式完成控制,这样改动量较锌瞻
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那是不是只要更换阀就可以了呢?
5 }* P: l* P6 n" k, E8 X7 d再弱弱的问一下,阀的选择要根据哪些参数来做?~~~
发表于 2008-9-2 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们就搞压机,要用压力传感器的
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再请问一下~
& M) Q: F1 N( Z  w+ K( Q" X" M压力传感器检测的是液压缸内的压力还是压板的压力?
5 A  g3 H- f( [5 L3 f就是说它安装的时候是安装在压板上还是液压缸处?
发表回复