[讨论] 压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数?

[复制链接]
发表于 2008-8-28 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数,我们计算的时候选择的效率一般是多少。
3 u  [. x) ]: C4 P- `- p6 S' G5 t3 h3 j* H  s, w% ?8 e/ {
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有功功率/视在功率=功率因数
3 c) z; Z# f" C1200*0.866=1039.2(kw) - N7 g# T3 V6 a) l( e
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 4 X' J" h# s7 Z% q+ X) v1 q& Z
变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大锌瞻浊暗母涸芈蚀笤蚬乇妒∫恍厥奔涠桃恍环粗蚬乇妒笠恍厥奔涑ひ恍
发表于 2008-8-29 11:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有功功率/视在功率=功率因数 # m! ^, a0 N& j( Q- g, A  m9 W$ x
1200*0.866=1039.2(kw)
+ T1 H9 y0 A# V如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 5 P& h! L; s! M4 Y9 h3 D# {. ~+ h

% N/ `4 g* j  \6 G4 F% y# m& N# t. |! q5 N& }. C+ G7 r
正解
发表于 2008-8-31 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变压器厂家提供的功率因数是额定输出时的功率因数
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
发表于 2008-9-1 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
5 R, a1 m& Q) o1 I/ T# w' w1 Q9 o4 c+ {3 d2 l/ C) F( i
: y; i: X1 ~% \* M! O+ ?% d
" r* w! l9 X. |1 b! H
7 e8 P9 j; ]2 C- J
发表于 2008-9-1 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.主变压器时,负载容量占变压器容量的百分之七十。0 T( Q( q$ O4 I. Z
    2.配电变压器,变压器容量=电动机总容量/0.70-0.75;对于直接启动的电动机来说,最大一台电动机的容量不超过变压器容量的百分之三十
发表于 2008-9-2 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要变压器功率因数达到0.9以上,要对变压器进行功率补偿,
发表于 2008-9-4 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是在额定负载的情况下的!
发表于 2008-9-5 22:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
强人蛮多的,呵呵