QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2182|回复: 9
收起左侧

[讨论] 压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数?

[复制链接]
发表于 2008-8-28 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数,我们计算的时候选择的效率一般是多少。
) a2 V" H" D! B3 d0 L3 F# q: O1 B: |- i. h- {' E- N( ?! G' }
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有功功率/视在功率=功率因数
! `8 \7 T+ i9 B8 c. s1200*0.866=1039.2(kw) 1 E- e' V4 X* a
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 ( b1 d7 Y2 Y8 n4 ?
变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大锌瞻浊暗母涸芈蚀笤蚬乇妒∫恍厥奔涠桃恍环粗蚬乇妒笠恍厥奔涑ひ恍
发表于 2008-8-29 11:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有功功率/视在功率=功率因数 8 Z2 C5 w) W: m+ m6 k& S! B! a
1200*0.866=1039.2(kw)   H8 D: E0 i* s
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 : K! i3 L; o- c# O

( o( B# d( Y. U0 i/ H: f
/ F+ _) s' j' s" u; {: |: u% u正解
发表于 2008-8-31 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变压器厂家提供的功率因数是额定输出时的功率因数
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
发表于 2008-9-1 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。: ~  f; U# z) Q; h6 k0 Z/ r

3 F# n! @2 t( q- e* F
6 K1 M  M: Z+ k! j: ~+ b4 Y! d% G- r; S. L* B! p" O; \# ]

( S) k' f+ n9 C" U8 g: S
发表于 2008-9-1 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.主变压器时,负载容量占变压器容量的百分之七十。
0 k+ C4 L: [  P+ h/ O& U    2.配电变压器,变压器容量=电动机总容量/0.70-0.75;对于直接启动的电动机来说,最大一台电动机的容量不超过变压器容量的百分之三十
发表于 2008-9-2 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要变压器功率因数达到0.9以上,要对变压器进行功率补偿,
发表于 2008-9-4 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是在额定负载的情况下的!
发表于 2008-9-5 22:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
强人蛮多的,呵呵
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表