12楼理解有误。
8 l* c, M y5 E) ~GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中的第八章规定如下。很明显,规范所说的是饱和蒸汽压不大于0.7MPA的热水,并不是蒸汽。' V4 }( _: v, B2 m, Y7 i7 L
中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,2002年的规范还会指导你怎样进行镀锌蒸汽管道的安装? 编制规范的人想砸自己的饭碗?
8 _/ Q# s, D2 A& q4 v" j+ O( H6 ^3 s) }8 n$ w- N, T8 {& }
8 室内采暖系统安装
- ]) u. `9 Y& A8 ~2 n: G+ e# o8.1 一 般 规 定
& u4 j+ y4 N; h: x8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖
& i7 `. K( D; [3 V# e! p; a系统安装工程的质量检验与验收。
2 n6 {" f( C2 H7 f) R/ T8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,
2 z/ X, q* {4 j/ f* a4 J采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。' e3 S0 u7 G# X H, w9 F, o' M
U* l3 i; @: d( _( k) d1 X
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
7 O* F. q. |+ a* K& }5 K表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套. _& e! M' y6 H5 R) N
式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 |
|