发表于 2008-9-3 16:01:40
|
显示全部楼层
来自: 新加坡
12楼理解有误。* t) Y7 [. y! L; P& X0 U7 E H
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中的第八章规定如下。很明显,规范所说的是饱和蒸汽压不大于0.7MPA的热水,并不是蒸汽。
& J* P0 R( F' r0 r' w' w k中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,2002年的规范还会指导你怎样进行镀锌蒸汽管道的安装? 编制规范的人想砸自己的饭碗?
! z5 \1 q; R9 }
9 `7 V9 v" l, j. V8 室内采暖系统安装) q Y) H1 P- b
8.1 一 般 规 定6 ~ M/ f5 N6 m& z+ I! L
8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖9 k$ k. V, ~4 d4 }
系统安装工程的质量检验与验收。# `# k+ b9 C, W$ v4 i& G
8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,
% M V/ K1 {4 I* m+ q: v5 }采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3 条。' K7 E5 @: A& I- z' {
8 E1 N3 @8 P6 \5 t: h; Z0 n' j4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
3 u9 S/ O: U* h% D表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套
6 m3 O+ u! F9 U式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 |
|