[讨论结束] 请问如何对我编写的梯形图进行模拟试验!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-3 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我手头有一个三菱的PLC5 G  [2 b. k& K* D6 z# u
我想知道如何在没有具体设备,而只有连接线的情况下对PCL运行进行模拟
2 S$ u- m; F# V/ ?# \& N也即是将梯形图灌入PLC然后运行使用(强调,只有N根电线,但是没有具体设备和继电器)' d$ {1 M9 D2 x# d: e5 |$ j2 K6 v
以便对自己编写的梯形图及时的进行改进) _7 V/ C# f7 b) Q; {+ d8 k8 h
能提供大概思路即可,目前最大的学习障碍就是没有实际操作PLC的经验
( b+ O1 _& \5 L) l% JPLC原理看的太多了,感觉已经不能对我的提高起到帮助了
发表于 2008-9-3 19:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有PLC也可以检查程式,三菱GX   developer软件,本身就可以执行"逻辑测试"功能;0 o- `* `; B/ t7 f8 t% _
利用"软元件测试"进行信号模拟,我就是这么做的
5 o: v7 X3 O7 L# D' n/ H, \4 S: b, V) R
如果是旧PLC,置于STOP状态,先将内存清空,将测试程式写入PLC;再RUN
+ q" E, m$ [1 M" M# R5 ?* }2 ?3 hCOM为信号输入公共端,导线短接相应X点,PLC就能响应,相当于简单的开关信号
  ^+ Q, M# L" G9 S; y% V  x/ j+ d3 Q# k* l0 x
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-9-3 19:40 编辑 ]
发表于 2008-9-3 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
6 m* q1 `4 W/ \: E) M: c在11楼下载模拟软件试运行一下就行了。
 楼主| 发表于 2008-9-4 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
恩 ,多谢虎墙了,虽然我已经大概知道怎么搞了# D8 f5 }1 |7 s
但是那个导线短接相应X点这个能在详细些么% i& a% G. w6 _* Y: R+ B; b
我怕自己乱回LS的,您要我下的那个东西就是我传上来的
. z0 }5 X9 x: C" J/ Q我已经大概吃透里面初、中级的东西了
4 {: a" O6 k" m但是依然很谢谢您的友情帮助接把PLC搞坏就郁闷了
发表于 2008-9-4 09:36:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
如梯形图中的  X2    ,在PLC上导线短接COM与X2就能导通  X2& D8 _( u5 {8 {
                   -11-                                                             -■-
- i8 [. v* O% |& d# O" @) `' e1 u6 D8 Y
很基础的东东哦,不过用文字在这画梯形图有点难
6 e+ H' ]% S( D3 I, b3 w  _
, @  R1 I* J% n, q4 w2 g* _% E- B[ 本帖最后由 虎强 于 2008-9-4 09:38 编辑 ]
发表于 2008-9-4 12:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
没那么复杂,下载模拟软件试运行一下就行了!